各水泵扬程计算
zhaohui0706
2008年09月12日 11:36:51
只看楼主

一九层商住楼27.9米,九层层高3.0米,地下室4.2。计算各泵扬程:生活:H=(27.9+1.0)+4.2+(5~10)+5+5=48~53米。消防:H=(27.9+1.0)+4.2+19+10+5=67米。喷淋:H=(27.9+3.0)+4.2+(25~30)+10+5=75~80米。请问扬程计算是否合理?其中:生活水头损失5米(是否偏大?) ;(5~10)为淋浴喷头最低工作压力.阀门及其它附件损失5米.

一九层商住楼27.9米,九层层高3.0米,地下室4.2。计算各泵扬程:
生活:H=(27.9+1.0)+4.2+(5~10)+5+5=48~53米。
消防:H=(27.9+1.0)+4.2+19+10+5=67米。
喷淋:H=(27.9+3.0)+4.2+(25~30)+10+5=75~80米。
请问扬程计算是否合理?
其中:生活水头损失5米(是否偏大?) ;(5~10)为淋浴喷头最低工作压力.阀门及其它附件损失5米.
消防水头损失10米.阀门及其它附件损失5米.
最高层喷林干管入口处压力25~30米。最不利点喷头压力10米。阀门及其它附件损失5米.
请教以上是否合理?
免费打赏
hxhlyh
2008年09月12日 17:22:14
2楼
1)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003之3.6.13:比例式减压阀阀后动水宜按阀后静水压力的80~90%选取。
2)局部水头损失:倒流防止器0.025~0.04MPa.( 3.6.15)
过滤器0.01MPa. ( 3.6.14) 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
住户分水表0.01 MPa. ( 3.6.12)
小区总水表:生活进水0.03 MPa;消防校核0.05 MPa( 3.6.12)
3)局部水头损失:湿式报警阀0.04MPa.( 9.2.4)《喷规》
水流指示器0.02MPa.( 9.2.4)《喷规》
雨淋警阀0.07MPa.( 9.2.4)《喷规》
4)泵房内水头损失: 一般取为0.02 MPa
5)水泵扬程安全系数(2003年措施采用)1.05~1.1,管网大时取为1.1。
6)各系统局部水头损失Hj与沿程水头损失关系Hy:参《建筑给水排水设计手册》1992年版2006.2 第十六次印刷表1.6-6:
生活给水管网Hj=25-30%Hy(2003措施25页亦同样)
消火栓给水系统给水管网Hj=10%Hy
自动喷水灭火系统给水管网Hj=20%Hy
该书式1.6-13
H=10H1+H2+H3+H4+H5
H----建筑给水引入管前所需水压KPa
H1---最不利配水点与引入管的标高差m
H2---建筑物内部给水管网沿程和局部水头损失之和KPa
H3---水表水头损失KPa
H4---最不利配水点处所需流出水头KPa
H5---为不可预见因素留有余地而予以考虑的富裕水头一般按20KPa计。
该书式2.2-2
Hb=Hq+Hd+Hg+Hz
Hb---消防水泵压力mH2O
Hq---最不利点消防水枪喷嘴所需水压mH2O
Hd---消防水带水头损失mH2O
Hg---管网水头损失mH2O
Hz---消防水池最低水面与最不利消火栓之高差mH2O
该书式2.3-6
Hb=H+Hz+∑h+Hk
Hb---自动喷水灭火系统消防水泵压力mH2O
H---最远最高喷头的计算压力mH2O
Hz---最远最高喷头与供水管或消防水泵中心之间的几何高差m
∑h ---管网水头损失mH2O
Hk---报警阀压力损失mH2O
该书强调自动喷水灭火系统计算流量=1.3倍理论流量(理论流量=规范规定的作用面积*喷水强度/60)
回复
hxhlyh
2008年09月12日 17:23:31
3楼
你的计算结果基本合理。
回复
gegengqs
2008年11月10日 16:58:30
4楼
这个,没算10%的富余量吧
回复
tangshunhu
2008年11月11日 12:25:45
5楼
我这里有水泵扬程计算的资料,希望能您有所帮助!




上海奥力泵阀制造有限公司 联系人:唐纯虎 电话:021-67231603-8014 传真:021-67231602 手机:13636601493 E-mail:tangchunhu1986@yeah.net QQ:709616359 贸易通:tangshunhu 慧聪IM:182335890 网址: http://www.sh-aoli.com 厂址:上海市金山区亭林镇南亭公路5369号
回复
hxhlyh
2008年11月11日 12:36:27
6楼

富余量仅对于估算,事实上经过精确计算,还考虑富余量会造成管网易于超压。
回复
gegengqs
2008年11月12日 10:00:22
7楼
:L

感谢回应,但我还有些疑问。10%的富余量我是指的1.05-1.10的安全系数(我都是按最大的安全系数取的值),是否详细计算后需要省掉。
再有就是详细计算的定义我一直也有疑问,是否局部水头损失也要进行详细计算(好麻烦啊),如果局部水头损失按沿程损失20%-30%计算的话,是否算详细计算,要不要富余量。还有像楼主那样直接“消防水头损失10米.阀门及其它附件损失5米”是否把富余量算进去了。
呵呵,刚入行,有许多不懂的,望前辈指点下。
PS:水泵扬程安全系数(2003年措施采用)1.05~1.1,管网大时取为1.1。管网大小有没有比较确定的范围?:L
回复
hxhlyh
2008年11月12日 22:55:30
8楼
PS:水泵扬程安全系数(2003年措施采用)1.05~1.1,管网大时取为1.1。管网大小有没有比较确定的范围?

事实上与管网的管径选择关系极大!!1.05~1.1的系数我个人一向认为无理.
回复
hxhlyh
2008年11月12日 22:57:40
9楼
再有就是详细计算的定义我一直也有疑问,是否局部水头损失也要进行详细计算(好麻烦啊),如果局部水头损失按沿程损失20%-30%计算的话,是否算详细计算,要不要富余量。

一般指沿程水头损失细算,局部取系数,我个人不主张再考虑富余量.
回复
gegengqs
2008年11月13日 09:52:06
10楼
谢谢解答,明白了不少东西:lol
回复
tianya88888888
2009年02月06日 11:08:30
11楼
按水泵扬程设计公式来说 就是 高差+水损+最不利点所需水头。
至于乘不乘1。05-1。1这个系数,好象大家都有自己的看法。
这个问题我很困惑,有没有人解答一下!
回复