请问一下.消防主机的主电的交流的还是直流的..我看到警铃是直流的..泵房哪边应该是交流的吧..如果主电是交流那警铃怎么工作?第一次接触这东西.....请指点一下

请问一下.消防主机的主电的交流的还是直流的..我看到警铃是直流的..泵房哪边应该是交流的吧..如果主电是交流那警铃怎么工作?第一次接触这东西.....请指点一下
免费打赏
kukuspace
2008年09月12日 09:10:38
2楼
所有成套设备里面如果有交流也有低电压直流的话,设备里面都有开关电源来输出小电压直流的.
回复
zcliang_007
2008年09月13日 08:42:57
3楼
消防主机本身采用的市电电源为交流220V,备用电源为直流24V。由主机供各联动控制模块电源均为直流24V电源。
回复
xuz123
2008年09月15日 22:29:31
4楼
感谢....解答,这就对了..呵呵......