做喷淋的地方一定要做消火栓? 如设在低层2层每层330平方米的娱乐场所,试确定室内消防用水量。
做喷淋的地方一定要做消火栓? 如设在低层2层每层330平方米的娱乐场所,试确定室内消防用水量。
2楼
回复
3楼
谢谢军士长,那就是做喷淋的地方一定要做消火栓了。还想问问娱乐场所分为8.3.1.2这一类吗?就是找不到根据。规范说得不是很清楚。
回复
4楼
可参建规5.5.15条,歌舞娱乐放映游艺场所包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场。谢谢你顶帖了!:victory:
回复
5楼
说错了,应该是做喷淋的地方不一定要做消火栓了。军士长,应该是建规5.1.15吧。
回复
6楼
正确,我搞错了!呵呵!:lol
回复
7楼
网上查过,非住宅类居住建筑包括宾馆,按建规8.3.1.2:旅馆建筑是体积大于5000立方做消火栓,而8.3.1.4宾馆就是10000 ?宾馆与旅馆会相差那么大? 觉得规范说得不清楚。
回复
8楼
宾馆就是三星级及以上的高级旅馆。:loveliness:
回复
9楼
宾馆就是三星级及以上的高级旅馆。
回复
10楼
谢谢军士长,学习宾馆的意思了。但如我上面所说的:旅馆才5000平方米要做喷淋,而宾馆就10000平方米,不合实际哦,应该反过来吧。
回复
11楼
要看整栋建筑的情况。假如说你这栋为一个四层的建筑,三、四层为住宅,一二层为商铺,商铺部分体积小于5000m3,整栋建筑的体积小于10000m3,那么可以不设置消火栓,参规范GB50016-2006之8.3.1条。如设在低层2层每层330平方米的娱乐场所,则按GB50016-2006之8.5.1条第6款是要设置自动喷水灭火系统。顶顶吧
回复