防火阀和排烟风车联动如何设置,厂房内部,主管上的防火阀门设用多少度,排烟口上的防火阀用多少度,和风车连动设置是不是控制主管上的防火阀,还是排烟口的,还是串连控制,只要一个防火阀关闭风车就停止.还是需要附加设置时间控制
防火阀和排烟风车联动如何设置,厂房内部,主管上的防火阀门设用多少度,排烟口上的防火阀用多少度,和风车连动设置是不是控制主管上的防火阀,还是排烟口的,还是串连控制,只要一个防火阀关闭风车就停止.还是需要附加设置时间控制
2楼
有排烟分区的,排烟口采用常闭型,280,带远控,手动自动打开连锁起动风机,熔断后不关闭风机,风机前设一280防火阀,常开,熔断关闭后,连锁关闭风机.
如无排烟分区,排烟口可采用一般风口,风机前防火阀常闭,火灾时,手动自动达开,连锁起动风机,熔断关闭后连锁关闭风机.
详细看图集等资料
回复
3楼
谢谢LI的回答,再问一下
详细看图集等资料:可以说说什么资料上有么!
回复
4楼
使用供暖空调设计手册,建筑防排烟系统设计图集,民用建筑工程设计常见问题分析及图示,或其他设计手册等,只要有这方面的资料的书都可以看
回复
5楼
顶,挣土木币!!!
回复
6楼
回答蛮详细的嘛,,呵呵
回复
7楼
:victory:
回复
8楼
:lol
回复