变压器的并联
shenwu414
shenwu414 Lv.2
2008年09月09日 21:29:09
来自于变压器
只看楼主

请教高手,我单位为增加负荷要用两台变压器,通过母联柜能否把两个变压器出线端并联使用,是同一路高压进线.谢谢大家

请教高手,我单位为增加负荷要用两台变压器,通过母联柜能否把两个变压器出线端并联使用,是同一路高压进线.谢谢大家
免费打赏
dengjiansc
2008年09月23日 16:50:03
32楼
满足变压器的并列条件就行,只是短路电流可能大了很多。
回复
hmlzhj
2008年09月23日 21:58:01
33楼
没这样做过,并列运行有很多问题,不建议使用。
回复
cwf8899452
2008年09月26日 15:37:48
34楼
学习,我一个朋友和我讲1000KVA和630KVA是不能比并联使用的,都是10KV
回复
tcchezhong
2008年09月27日 11:36:40
35楼

需要重新计算低压侧的短路电流参数,校验低压侧的(按新短路电流参数)设备选型。

[ 本帖最后由 tcchezhong 于 2008-9-27 15:28 编辑 ]
回复
hankes88
2008年09月27日 17:09:43
36楼
真是好网站,是我们学习的好地方,要经常来学习,经常来顶贴。
回复
cpeccwu
2008年09月28日 14:40:23
37楼
说的有道理:victory:
回复
fzls
2008年09月28日 22:02:33
38楼
:call: :time:
回复
baixingxing
2008年09月29日 17:22:40
39楼
:hug: 1连接组别相同,2电压及变比相同,3短路阻抗基本相同,4变压器容量比一般不超过3:1
回复
lovol
2008年10月04日 20:10:24
40楼
多好的同志啊~~:lol :lol
回复
nk6666
2008年10月07日 10:02:53
41楼
我在某厂看过一台630和一台315低压侧直接并在一起.然后母排引至低压进线柜长期使用.

高压侧连高压柜也没有,就2套跌落保险.  这样危险吗? 据说用了十来年了..........
回复