请教:DYN11隔离变压器外壳如何接地?
gamineshow
gamineshow Lv.13
2008年09月09日 10:40:52
来自于变压器
只看楼主

是直接接在次级N线上,还是接在初级输入的接地上工厂过来的变压器居然没有说明书,外壳接地往那里接都没有,郁闷

是直接接在次级N线上,还是接在初级输入的接地上

工厂过来的变压器居然没有说明书,外壳接地往那里接都没有,郁闷
免费打赏
gamineshow
2008年09月13日 06:38:11
2楼
我用这个变压器的目的是解决断零问题,不是人员安全保护
回复
lilin1017@co163
2008年09月13日 11:11:10
3楼
隔离变压器外壳接PE
回复
lingxuct
2008年09月13日 16:04:39
4楼
“工厂过来的变压器居然没有说明书,外壳接地往那里接都没有,”??
电工的《特殊工种操作证》有了吗?

如有,请重新考试!因你对电气设备的保护接地和工作接地都还不清楚?!
回复
gamineshow
2008年09月14日 00:13:32
5楼
次级N接地是工作接地

保护接地我查了下资料如果也是从N点连出称为保护接零

但是保护接零需要多点接地,如果不从N点接出而直接从接地端子接出称为保护接地

楼上的意思我直接从接地端子引出接变压器外壳即可?
回复
lingxuct
2008年09月14日 07:56:03
6楼
Δ/Yn隔离变压器,电源侧N线是不需要的!
既然是隔离变压器,想必输出侧是不接地系统,所以无工作接地!
那么,变压器的外壳接地就是保护接地!
建议:电源侧装漏电开关,变压器保护接地就应该与大地作可靠的电气连接!
回复
gamineshow
2008年09月15日 09:15:19
7楼



主要是解决UPS输入零线中断的问题,UPS的输出零线是靠输入零线,UPS内部零线直通的
回复
lingxuct
2008年09月15日 14:10:59
8楼
是三相四线的UPS?

如是,变压器外壳总是保护接地,中性线可不接地。
回复
wangyp365
2008年09月15日 14:45:16
9楼
接到高压侧接地点上就可以了
回复
gamineshow
2008年09月25日 10:38:45
10楼
外壳已经接到总配的接地,运行状态良好,没有不良反应,谢谢大家
回复
gamineshow
2009年10月12日 21:32:51
11楼
区管老法师,你为什么总是认为我的UPS是三相四线的UPS?

在UPS行业中的隔变不是用于防止触电和减小短路电流的功能

就是为了防止断零和抑制谐波的,所以多选用DYN11型号的隔离变压器

初级只需要三根相线,次级通过Y型连接产生N线,N线独立接地,或接到总配的地,还是三相五线的供电
回复

相关推荐