各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?

各位大哥大姐,小妹刚毕业,没什么设计经验,现有一问题请教:

手头上有一个小工程,四层的办公楼,有地下室,体积在一万m³以内,按照《建筑设计防火规范》办公楼六层开始才要做室内消火栓,15L/S,那我的这个工程应该是不用做室内消火栓的吧,但如果要做,又要按什么标准去定这个用水量呢?
查了《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》,它有一个标准,要是体积在一万m³以内,用水量是5L/S,按照这个标准设计可以吗?能通得过施工图审查吗?

各位请赐教!
免费打赏
gdslrq220
2008年09月10日 17:08:33
12楼
10L/S都够啦。可以不做而甲方要做的,按最低的做就行啦。主要看你的地下层是做什么的。欢迎加入设计QQ群:8657422
回复
ourweb99
2008年09月10日 20:25:57
13楼
一、常用计算
1、建筑给水设计秒流量计算:
a、 住宅
b、 集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、办公楼、教学楼、公共厕所等
c、 企业生活间、公共浴室、食堂餐馆的厨房、运动员休息室等

2、建筑排水设计秒流量计算:
a、 住宅、集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、会展中心、教学楼等
b、 工业企业生活间、公共浴室、食堂或营业餐厅的厨房、影剧院、体育场、候车室等

3、 室外小区雨水管网计算
4、 闭式湿式自动喷水灭火系统管网计算
5、 灭火器计算及选型
6、 化粪池有效容积计算及选型

二、管道类计算
1、 生活给水管道沿程水头损失计算
2、 自喷管道沿程及局部水头损失计算
3、 排水横管水力计算
4、 钢筋混凝土圆管满流与非满流水力计算n=0.013
5、 矩形断面暗沟满流与非满流水力计算n=0.013
6、 梯形断面明渠水力计算
7、局部水头损失计算
a、 管道局部水头损失的当量长度计算
b、 标准减压孔板的水头损失计算
c、 圆缺型减压孔板的圆缺高度计算
d、 节流管的水头损失计算
e、 湿式报警阀的压力损失计算
f、 旋翼或螺翼式水表的水头损失计算


三、给水饮水类计算
1、 计算卫生器具给水当量之和
2、 住宅最大小时生活用水量计算
3、 公共建筑最大小时生活用水量计算
4、 生活给水气压罐的调节容积和总容积计算
5、饮用净水系统:
a、 饮用净水系统设计小时流量计算
b、 饮用净水系统配水管设计秒流量计算

6、管道直饮水系统:
a、 管道直饮水最高日用量与净水设备产水量计算

四、排水类计算
1、 食堂、餐厅的厨房隔油池计算与选型

五、热水类计算
1、热水集中供应系统设计小时耗热量计算:
a、 全日供应热水的住宅、别墅、招待所、旅馆、宾馆的客房、医院、幼儿园等
b、 定时供应热水的住宅、旅馆、医院及工业企业生活间、公共浴室、学校、剧院等

2、 全日供应热水系统的热水循环流量计算
3、 设计小时热水量计算
4、 容积式水加热器的设计小时供热量计算
5、 表面式水加热器的加热面积计算

六、雨水类计算
1、 屋面设计雨水流量计算
2、 部分城市暴雨强度公式及降雨强度计算
3、 部分城镇降雨强度查询
4、 根据雨水流量计算雨水立管数量
5、 屋面雨水天沟(矩形、梯形、三角形、半圆形、弓形断面)排水量计算
6、 雨水天沟末端山墙上的溢流口排水量计算
7、 多斗或单斗雨水悬吊管最大允许汇水面积

七、消防类计算
1、 根据充实水柱长度计算水枪喷嘴水压、流量、栓口压力、保护半径
2、 根据层高计算充实水柱长度
3、 单个(玻璃球闭式、水雾)喷头流量计算
4、 消防水泵所需扬程计算
5、水喷雾灭火系统:
a、 水雾喷头的水雾锥底圆半径和喷头间距计算
b、 保护对象的水雾喷头的计算数量

6、高、中、低倍数泡沫灭火系统计算:
a、 高倍数泡沫淹没体积计算
b、 高倍数泡沫最小供给速率计算
c、 低倍数泡沫喷淋系统或泡沫炮(枪)系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量

7、气体灭火系统:
a、 七氟丙烷灭火(或惰化)设计用量计算
b、 七氟丙烷管道的沿程阻力损失计算
c、 七氟丙烷初选管径
d、 七氟丙烷灭火过程中点时储存容器内压力计算
e、 七氟丙烷喷头工作压力计算
f、 七氟丙烷喷头等效孔口面积计算
g、 镀锌钢管管道内容积计算

八、游泳池计算
1、 游泳池和水上游乐池的循环水量计算
回复
举人1968
2008年09月11日 08:38:50
14楼
可以按同时使用2支水枪2*5=10L/S设置即可
回复
beyondlion
2008年09月12日 08:06:24
15楼

同意
可以不设,设的话按10L/s考虑
回复
dicsen
2008年09月12日 13:58:27
16楼
小妹你是哪的?这个要好好先看看规范
回复
zhouheping168
2008年09月12日 16:05:22
17楼
按规范是可以不设,但是甲方要求设
现在就是找有没有相关依据可以定下相关数据,因为担心到时候拿去施工图审查时,如果不是写15L/s的数值,到时审查的人问起,没依据支撑
本来可以直接采用15L/s的,但上头的人说太浪费地方,所以现在在苦于究竟定多少合适
回复
watersu_yh
2008年09月12日 17:12:18
18楼
这个这个,呵呵。
建议甲方止设消防软管卷盘,水量可以不计!
省钱省地儿,又能起到一定的灭火作用。
见规范8.3.3
回复
watersu_yh
2008年09月12日 17:27:58
19楼
心理上也感觉安全多了吧,哈哈
回复
tbqyc
2008年09月12日 20:38:10
20楼
1.按照建规要求完全可以不设,如果甲方要求要设,可以按6层办公楼要求设置15L/s,因为这是对6层办公楼的最低要求,消防上的要求是可高不可低,对4层办公楼用15L/s是完全可以的;
2.地下室是否是汽车库,如果是,且汽车超过5辆,则要按GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》要求设置消防系统。
回复
zgywfy
2008年09月13日 06:55:40
21楼
如地下室没确定用途,以设置消防设施为好,按规范布置消防栓。