超高层的合用前室需要设置多少个风井
xws85
xws85 Lv.2
2008年09月06日 08:35:12
来自于通风排烟
只看楼主

超高层住宅的合用前室需要设置多少个风井?如果是一个风井的话可以吗?如果可以的话怎样计算风量的?还有超高层的剪刀楼梯间需要设置多少个风井?怎样分段法呢?我好疑惑啊。请指教[ 本帖最后由 xws85 于 2008-9-6 09:15 编辑 ]

超高层住宅的合用前室需要设置多少个风井?如果是一个风井的话可以吗?如果可以的话怎样计算风量的?还有超高层的剪刀楼梯间需要设置多少个风井?怎样分段法呢?
我好疑惑啊。请指教

[ 本帖最后由 xws85 于 2008-9-6 09:15 编辑 ]

未命名.jpg

免费打赏
nitecat
2008年09月09日 16:26:54
12楼
剪刀梯和能不能自然排烟没有关系哈。
回复
nitecat
2008年09月09日 16:53:09
13楼



1、小于100m的话,根据高规8.2.1用自然排烟。当然如果此楼梯间和地下室联通,你要看看地下室部分楼梯能不能自然排烟,如果不能只是在地下室部分设置加压送风即可。
2、关于分段后的计算,不能按小于20层的风量取值计算是我们单位内部的技术标准,你可以参考。
回复
gymc
2008年09月19日 11:40:39
14楼
从你的图上看,需要两个风井,因为你是剪刀梯,一个供一个通道,即一个在奇数层设风口,一个井在偶数层设风口