2008年09月04日 16:40:03
来自于继电保护
只看楼主

如30KW的电机可以选两个40A的交接和一个25A的交接控制吗?

如30KW的电机可以选两个40A的交接和一个25A的交接控制吗?
免费打赏
wbllove
2008年09月04日 17:56:35
2楼
30KW的电机0.38KV选用两个60A和一个40A控制比较安全。:) :)
回复
guoliangxiu
2008年09月04日 19:19:01
3楼
可以。电机30KW,额定电流约为60A,相电流(即两个角接接触器运行时承受的电流)约为34.6A,40A的接触器就够了。星接的封星点接触器25A也够了。因为这个接触器只承受起动电流。国标规定:在AC-3下,不大于630A,接触器应能承受8倍的额定电流至少10秒。
回复
lsc136
2008年09月04日 20:44:54
4楼
但是用不了几回,触点就烧坏了,还是选50A*2,40A*1的好