请教商场配电方案
lixingbao2008
2008年09月03日 15:29:40
只看楼主

现有一5.2万平商场,配电按照52000×90×1.5=7020000,选四台1600的变压器是否不够呢,还有如果商场有两路市政电源,是否需要设置柴油发电机,还是用EPS更合理呢

现有一5.2万平商场,配电按照52000×90×1.5=7020000,选四台1600的变压器是否不够呢,还有如果商场有两路市政电源,是否需要设置柴油发电机,还是用EPS更合理呢
免费打赏
bigshoes
2009年06月13日 13:32:55
12楼
有没有必要用发电机或者EPS这样的第二电源,看商场属于多少等级的负荷。。。
二级负荷只要求两路进线,商场的计算机、收银台的电脑可配UPS。
如果大型商场,一级负荷,建议配柴油发电机,计算机中心配UPS,收银台电脑配UPS。
EPS不建议用太多。贵,且以后电池是个污染。
回复
cincir
2009年06月13日 13:54:06
13楼
建议使用发电机!!!
回复
xzidan
2011年06月24日 12:00:41
14楼


同意楼上的说法,4台1600的变压器可能有点紧张哦。
回复
woheni2010
2011年06月27日 21:51:31
15楼

需要这样大容量 太夸张了
回复
任逍遥
2011年06月28日 14:16:49
16楼
是不是需要这么大容量呢
回复

相关推荐