现有一5.2万平商场,配电按照52000×90×1.5=7020000,选四台1600的变压器是否不够呢,还有如果商场有两路市政电源,是否需要设置柴油发电机,还是用EPS更合理呢
现有一5.2万平商场,配电按照52000×90×1.5=7020000,选四台1600的变压器是否不够呢,还有如果商场有两路市政电源,是否需要设置柴油发电机,还是用EPS更合理呢
2楼
:) :) :) :) :) :) :)
回复
3楼
自备电源从原理上说,柴油发电机和EPS都可以,但柴油发电机从停电到发电机供电过程时间较长,对商场供电还是可以的,优点是不发电时基本不用消耗能源和影响使用寿命;EPS接近不间断电源,系统停电时转换时间极短,缺点是不用EPS供电时,它也要损耗一定能量,且直接影响其使用寿命;所以在自备电源切换时间要求不是很高的场合,还是柴油发电机实用。
回复
4楼
像商场这样的大负荷还是柴油发电机,但是EPS也要用,给要求连续供电的设备供电
回复
5楼
楼上的问题没说清楚!
回复
6楼
EPS和柴油发电机都要比较合理吧,选5台变压器.
回复
7楼
选6台1250变压器比较合理,单台变压器不宜过大,建筑电器不好配合.
回复
8楼
我觉得发电机比较合理 这么大的商场
回复
9楼
回复
10楼
4台1600够用了,只是总安装容量超过了6300KVA,当地供电局会不会让你做35KV变电站,这个需咨询。
回复
11楼
5.2W平,需要那么大的容量?是不是有点大啊?
回复