请教商场配电方案
lixingbao2008
2008年09月03日 15:29:40
只看楼主

现有一5.2万平商场,配电按照52000×90×1.5=7020000,选四台1600的变压器是否不够呢,还有如果商场有两路市政电源,是否需要设置柴油发电机,还是用EPS更合理呢

现有一5.2万平商场,配电按照52000×90×1.5=7020000,选四台1600的变压器是否不够呢,还有如果商场有两路市政电源,是否需要设置柴油发电机,还是用EPS更合理呢
免费打赏
lixingbao2008
2008年09月03日 17:02:28
2楼
:) :) :) :) :) :) :)
回复
lingxuct
2008年09月03日 17:22:52
3楼
自备电源从原理上说,柴油发电机和EPS都可以,但柴油发电机从停电到发电机供电过程时间较长,对商场供电还是可以的,优点是不发电时基本不用消耗能源和影响使用寿命;EPS接近不间断电源,系统停电时转换时间极短,缺点是不用EPS供电时,它也要损耗一定能量,且直接影响其使用寿命;所以在自备电源切换时间要求不是很高的场合,还是柴油发电机实用。
回复
xiulin83
2008年09月03日 19:52:10
4楼
像商场这样的大负荷还是柴油发电机,但是EPS也要用,给要求连续供电的设备供电
回复
xxly
2008年09月04日 08:26:00
5楼
楼上的问题没说清楚!
回复
xiazyia
2008年09月04日 08:34:02
6楼
EPS和柴油发电机都要比较合理吧,选5台变压器.
回复
xiazyia
2008年09月04日 08:35:50
7楼
选6台1250变压器比较合理,单台变压器不宜过大,建筑电器不好配合.
回复
lei3911
2009年02月19日 09:27:59
8楼
我觉得发电机比较合理 这么大的商场
回复
gaolao9711
2009年06月12日 15:25:30
9楼
柴油发电机与市电并联柜
些图为二台柴油发电机与一台变压器并联运行.含有常见的ATS功能,也有并机功能,当市电为主用时,发

电机备用,当主用电源故障时,自动启动发电机并联后向负载供电,市电正常后自动并回电网,随后冷却

运行发电机后停车.也可在市电正常时,开发电机向市电并联,一起向负载供电 .gaolao9711@163.com
上传的图纸地址: http://www.co188.com/r_dd_44834284_3.htm
回复
wyhao123
2009年06月12日 16:12:59
10楼
4台1600够用了,只是总安装容量超过了6300KVA,当地供电局会不会让你做35KV变电站,这个需咨询。
回复
wangzhiqungz
2009年06月12日 22:57:38
11楼
5.2W平,需要那么大的容量?是不是有点大啊?
回复

相关推荐