卫生间下面是给水泵房和水箱 应该怎么办?
zb198512
zb198512 Lv.3
2008年09月03日 14:49:37
只看楼主

建筑把卫生间的下面设计成了给水泵房和水箱,规范规定贮水池的上面不应有卫生间,请问如果在泵房上面增加一层覆土层,排水管道走在覆土层里可以吗? 还有没有别的办法?

建筑把卫生间的下面设计成了给水泵房和水箱,规范规定贮水池的上面不应有卫生间,请问如果在泵房上面增加一层覆土层,排水管道走在覆土层里可以吗? 还有没有别的办法?
zb198512
2008年09月03日 14:49:53
2楼
急~~~~请各位水友指点~~~
回复
fyf-wgl99
2008年09月03日 22:16:02
3楼
卫生间管道的下面用塑料板或镀锌钢板做一个不漏水的槽,用角钢做框架固定在结构物上。 槽要有坡度,在槽的低处接出一个排水管至集水坑或拖布池等处。
回复
yshx
2008年09月04日 15:05:30
4楼
要么挪水泵房的位置,要么叫结构在水泵房上面做双层板,管道走两块板的中间。
回复
pph07
2008年09月05日 13:07:21
5楼
那你要做好防水措施了,我觉得4楼的方法可以接受
回复
yemiaode
2008年09月06日 17:17:58
6楼
没错,让结构做降板就可以咯
回复
csdn520
2008年09月07日 10:47:15
7楼
呵呵 做隔层~!!
回复
m4lhh3
2008年09月07日 12:36:15
8楼
要求结构做双层板就可以
回复
gl3361776
2008年09月07日 20:45:26
9楼
让结构把卫生间降板,做同层排水就可以了。
回复
zihao
2008年09月08日 17:07:17
10楼
这种情况应该是在底层吧,刚好是排水横干管转换的位置,同层排水不可能,我建议增加一隔层,并且进行防水处理,远端设泄水管排至室外。
回复
gzm1978
2008年09月08日 20:27:48
11楼
我的理解是不行,规范上有明确规定!
回复

相关推荐

APP内打开