建筑把卫生间的下面设计成了给水泵房和水箱,规范规定贮水池的上面不应有卫生间,请问如果在泵房上面增加一层覆土层,排水管道走在覆土层里可以吗? 还有没有别的办法?
建筑把卫生间的下面设计成了给水泵房和水箱,规范规定贮水池的上面不应有卫生间,请问如果在泵房上面增加一层覆土层,排水管道走在覆土层里可以吗? 还有没有别的办法?
12楼
你好我有意大利和德国的原装进口设备可以帮助你解决排水困难,马先生15810279855
回复
13楼
如是江苏的项目那就不行,生活饮水池上不应设厕所,浴室,厨房\污水间等.
回复
14楼
要么挪水泵房的位置,要么叫结构在水泵房上面做双层板,管道走两块板的中间。
回复
15楼
卫生间降板做同层排水,并做好防水处理!
最好的方法是让建筑把水泵房找个更合适的位置!
回复
16楼
要么挪水泵房的位置,要么叫结构在水泵房上面做双层板,管道走两块板的中间。4楼的意见我同意
回复
17楼
请问,有同样困惑,你怎么解决的
回复