今天在检查水电消防预埋的时候,感觉温感和日光灯的预埋盒子靠得太近了,只有30cm左右,感觉以后要是装上了日关灯,温感靠得太近会很容易报警,所以想问问温感和日光灯预埋盒子的时候最小间距是多少,麻烦各位高手了,或者可以在什么规范上查到???:victory:
今天在检查水电消防预埋的时候,感觉温感和日光灯的预埋盒子靠得太近了,只有30cm左右,感觉以后要是装上了日关灯,温感靠得太近会很容易报警,所以想问问温感和日光灯预埋盒子的时候最小间距是多少,麻烦各位高手了,或者可以在什么规范上查到???:victory:
2楼
为啥没人回答啊:L
回复
3楼
温感和日光灯预埋盒子的时候最小间距是多少
回复
4楼
首先,你发在给排水板块,所以没人回答你!
回复
5楼
其次我虽是学给排水的,但这个问题亦可以引申到喷头与日光灯的间距。
回复
6楼
第三、日光灯属于冷光源,其发热部位仅在镇流器及电线接口部位,整个光盘及灯具温度不会超过50度。
回复
7楼
第四、查《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92第2.3.1条,未见温感探测器与灯具的距离要求,其第三款:探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
回复
8楼
回复
9楼
引申到喷头与日光灯的间距
快速反应喷头与热源的最小距离
热 源 普通温度等级喷头 中温等级喷头
灯具0~250 W 152 76
灯具250~499 W 305 152
[
本帖最后由 sdmzq 于 2012-4-16 22:59 编辑 ]