请教:桥架和金属线槽的接地
xwy
xwy Lv.3
2005年03月16日 13:57:36
只看楼主

请教:桥架和金属线槽的接地怎么做?采用什么作为连接材料好呢?谢谢!

请教:桥架和金属线槽的接地怎么做?采用什么作为连接材料好呢?谢谢!
免费打赏
dyx2946
2005年03月16日 14:52:42
2楼
如是镀锌电缆桥架则不用做接地,保证每段有2个镀锌螺栓固定即可,若为非镀锌材质,我们通常用1跟—40*4镀锌扁钢敷设在桥架底部,每段桥架在两端作几处连接即可.
回复
yangchun8276
2005年04月05日 16:33:49
3楼
我是线槽,电缆桥架制造厂销售部的,可采用在每节桥架的端部用16平方毫米的软铜线连接,再与总接地干线相同.若有其

它需求,可电话和我联系:13921568276,EMAIL:yangchun8276@163.com.若有相关工程信息,请告知本人,定重谢,在这

里先谢谢您!祝工作顺利!我公司是主要生产桥架,高、低压开关柜,母线槽,管件,滑触线,管道补偿器,膨胀节,

金属软管,包塑金属软管,管道支架、吊架,防火材料、堵料,防爆防水防尘防腐接线箱(柱)、穿线盒、防爆挠性

管等防爆电器等,所有产品均通过ISO9001,CCC认证.
回复
liuwench
2005年04月05日 16:38:50
4楼
advertisement
回复
liuwench
2005年04月05日 16:39:17
5楼
ok
回复
lllmmmxxx
2005年04月05日 16:57:24
6楼


镀锌电缆桥架,我们也要作扁铁,一段桥架至少有两点接地!
回复
zn28
2005年04月05日 20:16:20
7楼
不管是镀锌桥架或非镀锌桥架,都要’接地’.在桥架的两端用钢线与就近的接地线连接(如配电箱内接地排,等地位铜排,接地扁钢等连接),此为桥架接地。
镀锌桥架,可不做跨接,但要求连接处不少于两个防松螺栓。非镀锌金属桥架,要求各段连接处做跨接。此为桥架跨接。
回复
fuhai
2005年04月05日 20:18:20
8楼
楼上的说的很对,镀锌线槽同样需用在里面敷设一根40x4的镀锌扁钢.