一建筑,总建筑面积3200平米,每层面积800平米,一、二层为商业网点,地下室是和商业网点套在一起的库房,三层为旅馆,该建筑是否要设置消火栓?

一建筑,总建筑面积3200平米,每层面积800平米,一、二层为商业网点,地下室是和商业网点套在一起的库房,三层为旅馆,该建筑是否要设置消火栓?
免费打赏
shi-tou
2008年08月30日 16:14:04
2楼
库房大于300吗?如大于就应要设
回复
h2o2007
2008年08月30日 17:47:56
3楼
查建规8.3.1.2,要设
回复
mage780705
2008年09月01日 11:29:39
4楼
二楼老兄,单间库房面积不大于300平米。
回复
mage780705
2008年09月01日 11:31:22
5楼
该工程是否要设置消火栓
回复
hyw119
2008年09月01日 14:22:10
6楼
在深圳肯定要设
回复
hxhlyh
2008年09月01日 18:02:13
7楼
到类似帖找答案:lol
回复
sdmzq
2008年09月02日 21:26:56
8楼
先建筑定性:商业+旅馆 级别都高
建筑面积3200平米 体积一定大于5000
必须设置。

[ 本帖最后由 sdmzq 于 2012-4-16 22:57 编辑 ]
回复
爱画图真是太好
2008年09月24日 18:13:03
9楼
商业网点?
你定性肯定错了
商业网点按最新的高规定:
2.0.17 商业服务网点commercial serving cubby
住宅底部(地上)设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型商业服务用房。该用房层数不超过二层、建筑面积不超过300m2,采用耐火极限大于1.50h的楼板和耐火极限大于2.00h且不开门窗洞口的隔墙与住宅和其他用房完全分隔,该用房和住宅的疏散楼梯和安全出口应分别独立设置。

商业网点只在住宅下面存在
你上面是旅馆
应该按综合楼对待
提醒建筑不要做错了 水的变化也多
回复
老谭
2008年09月24日 23:53:48
10楼
消防责任重大,老实按规范设吧。