工程求助!采暖立管,保温问题!
wujieshi7
wujieshi7 Lv.2
2008年08月29日 18:31:44
来自于采暖供热
只看楼主

系统:立管双关下供下回,户内双关同程!立管:最小25DN,最大50DN。竖井:承担4根立管!两根高区,两根低区!最小25DN,最大50DN。问题:1,由于建筑前期没考虑采暖井大小,导致现在管井太小,900*550的井,问题来了,要做分户计量,井里放不下那么多东西!!!立管是否可以放别的地方?? 2,立管,最小25DN,最大50DN。保温厚度为多少?谢谢!

系统:立管双关下供下回,户内双关同程!
立管:最小25DN,最大50DN。
竖井:承担4根立管!两根高区,两根低区!最小25DN,最大50DN。

问题:1,由于建筑前期没考虑采暖井大小,导致现在管井太小,900*550的井,问题来了,要做分户计量,井里放不下那么多东西!!!立管是否可以放别的地方??

2,立管,最小25DN,最大50DN。保温厚度为多少?
谢谢!
免费打赏
wujieshi7
2008年08月29日 19:55:11
2楼
在线等!!!!!111111111
回复
flier_01
2008年08月29日 22:59:42
3楼
管井太小了
要是能长上300MM就好了
有管井就不应再装在其他地方
回复
flier_01
2008年08月29日 23:23:22
4楼
可用35MM或40MM离心玻璃棉保温
如果是一梯两户
间距小一些
还是勉强可以放下
热表竖直安装
回复
wujieshi7
2008年08月30日 10:45:22
5楼
非常感谢斑竹,
在调中!!都调了2 天了。。。
回复