遇到个问题,我这里有两个6KV升110KV 变压器,是一个两台60MW的发电机组向电网供电的升压站,刚才搜索了一下我想知道变压器升压和降压有没有区别,但答案很模糊,有人说可以,有人说不行,因为要考虑变压器自身损耗问题。 但我感觉我这里的变压器应该是双向的,毕竟110KV侧是电网侧,相当于电源侧也就是一次侧,是做为降压变压器使用的。而发电机并网过程又可以算做升压变压器来用。请高手指教。另外关于变压器并网的相关指标参数 和需要注意哪写步骤 请高人指点
不过首先偶已经不再年轻咯,马上奔三了。。。。。
变压器升降压问题解决了
打钩
发电机剩余电量问题。照你的说法就是本身厂用发电机本身的容量是不满足厂用电要求的,所以变电站都是从电网吸收电能的,那我这个11万站就没必要叫升压站了啊。
算是个遗留问题
而且我在想本身气轮机转距固定那么励磁不变的话输出是恒定的,当励磁增加对与气轮机来说相当于阻力增加,那么要维持转数不变的话只能是增加转距(转数必须恒定吧,应该是跟发电频率联系的)所以这个时候发电机应该总体输出的有功无功都增加啊,而不是你说的只增加无功。
但貌似要超负荷了 --事故
并网的问题大概有个了解
发电机组并网的四个条件:
1. 发电机的频率与系统频率相同。 2. 发电机出口电压与系统电压相同,其最大误差应在5%以内。 3. 发电机相序与系统相序相同。
4.发电机电压相位与系统电压相位一致。
但没作过也不知道怎么做,心理没底。
中性点接地柜起什么作用?励磁变柜和励磁控制柜有什么区别
[
本帖最后由 bingjinyub 于 2008-8-31 10:29 编辑 ]
回复
14楼
乙方,施工的。
这个问题其实理性上我是接受你的说法的。我也听说过发电机并网的话会被电网拉到一个与电网同步的状态,频率、电压、等。 但想要理解透彻点,想的思路却与上面的理论相悖,所以还是想讨个说法。
“励磁增加只是提高发电机的无功” 我认为增加励磁就增加了转子所发出的磁场B 那么根据E=BLV的理论 转数恒定V恒定,L是恒定的 所以增加励磁就会增加端电压(也对啊,增加电压不一定增加功率,调节无功也能达到增加电压的效果,好象增加励磁并没有达到增加转子阻力的效果。)但是发电机要有输出,假设从空载到满负荷是一个缓慢的过程,那么什么东西来控制进气量?用什么信号?电流?
从另一个角度考虑的话发电机定子由于带负荷有电流也会产生磁场,根据负荷的感性还是容性会产生去慈和助磁效应,也相当于增加阻力或者减小阻力啊,体现在能量转换上就是需要增大或者减小进气量。
这是我的想法,写了一上午,老是有点小事耽误一下 呵呵,请前辈指教
暂时写这么多 我感觉自己思路月来月不清晰了 理理先:L :Q
回复
15楼
想想还是不对,增加励磁端电压升高也不能说明就是因为增加无功造成的啊。发电机出口电压是由什么决定的,就是B啊,因为L和V已经是固定的了,所以也会包含有功在内啊。
不想了 先看书 等待你的答案
回复
16楼
呵呵 ,好勤快的年轻人。
对于你的问题建议你认真看看电机学,不知在学校学过没有?估计没有。可能困难较大,但是要想学会点东西还是要付出的,这对于你今后有好处。
交流同步发电机的理论所使用的公式不是你提到的,要复杂多了。简单讲,增加励磁到一定程度,在发电机定子中感应的电流是超前电压90度的无功电流,因此与有功功率无关。并网的发电机增加励磁也不会改变系统电压,仅仅增加本身的无功输出而已。
在12楼提出的问题简单说一下吧,发电机中性点需要一系列设备,如刀闸,电流互感器,避雷器等等,有些还有消弧线圈,一般设置在出线小间中。
发电机过去励磁使用直流发电机,目前基本使用整流设备,因此需要变压器以取得电源。控制直流输出则使用可控硅设备。因此需要专门的柜子。
回复
17楼
很遗憾的说,学过电机学,我是自动化专业的,有发电机这章不过内容很少,很遗憾这次来的时候拿了电力拖动 没拿电机学来。。。。。
我再找找计算公式吧 希望能达到豁然开朗的镜地。
中性点接地柜就只是个中性点经消弧线圈接地?跟变压器一样?我以为有什么特殊功用呢
收到
励磁变,控制柜只是提供转子励磁电流的啊
收到 励磁电流的调节应该也在这个上面。有这方面的计算公式吗或者原理说明
说实话我对这些事物的理解感性居多,并没有经过计算公式正经的算来,是个缺陷。我要改
如果方便的话可以传点相关资料给我吗,我找朋友要了一些,正在看,希望再搞一些。
我的 QQ20558884 玄奘
万分感谢
还有个疑问,我一直在想发电机并网了,全部都是自动控制(人为加大进气量的情况除外),那么发电机有可能超负荷吗。电网容量无限大,需求也是无限大,是什么使发电机达到了一个供求关系的平衡?
回复
18楼
bingjinyub 发表于 2008-9-1 14:35 很遗憾的说,学过电机学,我是自动化专业的,有发电机这章不过内容很少,很遗憾这次来的时候拿了电力拖动 没 …AGC,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复