七栋高层住宅,底部裙房连体,室内外消防用水量?
zhouxu360
zhouxu360 Lv.3
2008年08月28日 14:20:39
只看楼主

七栋16层住宅,其底部裙房彼此连接在一起,形成一个整体的商业空间,商业区域为地下一层到三层,三层以上为住宅。这种情况,他的室内外消防用水量怎么确定?

七栋16层住宅,其底部裙房彼此连接在一起,形成一个整体的商业空间,商业区域为地下一层到三层,三层以上为住宅。这种情况,他的室内外消防用水量怎么确定?
免费打赏
korterry
2008年08月28日 15:03:34
2楼
室内40L/s,室外30L/s,火灾延续时间2h
:)

[ 本帖最后由 korterry 于 2008-8-28 15:04 编辑 ]
回复
猪仙
2008年09月04日 22:37:29
3楼
建筑总高度大于50m,按照大于50m的商住楼设防。
建筑总高度小于50m,按照小于50m的商住楼设防。
回复
waj
2008年09月05日 09:01:02
4楼
商场部分和住宅部分分别考虑,按大值确定消防用水量。
回复
yxq201413
2014年08月21日 16:24:39
5楼
7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。