请问高层裙房的消防用水量是按照建筑设计防火规范查吗
请问高层裙房的消防用水量是按照建筑设计防火规范查吗
2楼
按高规,建规没裙房一说。可参高规2.0.1条裙房之定义。
有空的话顶顶我在本版的置顶主题帖,谢谢!
回复
3楼
请问要是高层建筑连接裙房是一个四层的建筑,一二层为商业,三四层为办公,其消防用水量应该是多少?要按高规哪条走?
回复
4楼
参高规表7.2.2,按综合楼考虑!
有空的话顶顶我在本版的置顶帖!
回复
5楼
关于裙房的消防用水量
回复
6楼
本来建规是高规的母规,但偏偏是建规(水源)不争气,高规随大流,难以自圆。
[
本帖最后由 2002-ytf 于 2008-8-29 18:03 编辑 ]
回复
7楼
按高规想对应的建筑做,如:高层商住楼底部和上部住宅部分分别按高规的公建和住宅做
回复
8楼
高层裙房按高规。
高层裙房作商业用途,等同高层商业楼房设置。
回复