大家遇到这种防火疏散的问题
zhangjiakuan
2008年08月26日 21:16:40
只看楼主

在考虑整栋楼的人员疏散的时候是认为人员疏散到底层中庭(图中A)算做人员安全呢还是认为疏散到建筑室外(图中B)算做人员安全呢建规6.0.3:有封闭内院或天井的建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80M.是否是用来限制这条的,但是具条文解释:沿街是指城市中建设的各种供人员和车辆通行的通路(应该是城市道路吧)你们在用这条的时候 是怎么理解的呢 谢谢 大家讨论下哈

000000000.jpg 000000000.jpg


在考虑整栋楼的人员疏散的时候
是认为人员疏散到底层中庭(图中A)算做人员安全呢
还是认为疏散到建筑室外(图中B)算做人员安全呢
建规6.0.3:有封闭内院或天井的建筑沿街时,应设置连通街道和内院的人行通道(可利用楼梯间),其间距不宜大于80M.
是否是用来限制这条的,但是具条文解释:沿街是指城市中建设的各种供人员和车辆通行的通路(应该是城市道路吧)
你们在用这条的时候 是怎么理解的呢
谢谢 大家讨论下哈

000000000.jpg

免费打赏
zhaoyilei.com
2008年08月27日 09:28:46
2楼
非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示,论坛有你更精彩
回复
ps_1984
2008年08月27日 20:14:00
3楼
没尺寸么?还一周围的环境~~~我个人认为应该要根据尺寸和周围环境,建筑的层高等等综合考虑!
如果内院的最短边的长度不小于24米,其他房间门是防火门,中庭设一排烟的话,完全可以作为人员的疏散场地!(因为不小于24米的话,可以做为消防车的回车场地啦!)具体的规范那条那条我就不说啦
其他情况要看具体情况
回复
czmliyi
2008年08月28日 07:11:45
4楼
规范总是有局限性,我们在严格执行规范规定的同时,还要具体问题具体分析。
回复
congcong0106
2008年08月28日 16:18:52
5楼
规范写的好多也是模棱两可的事情特别是对于防火分区的划分上用防火卷帘隔开的问题上
回复