我认为步骤是:在发生火灾时,防烟防火阀开始送风,到了70度时,阀门关闭;这时排烟防火阀打开,开始排烟,当达到280度时,已没排烟的必要,阀门关闭。请问大虾们是这样的吗?
我认为步骤是:在发生火灾时,防烟防火阀开始送风,到了70度时,阀门关闭;这时排烟防火阀打开,开始排烟,当达到280度时,已没排烟的必要,阀门关闭。请问大虾们是这样的吗?
2楼
同一防烟分区的防阀同时动作。70度、280度时阀门关闭,都因没必要再送风排烟。
回复
3楼
同一防烟分区的防排阀同时动作。70度、280度时阀门关闭,都因没必要再送风排烟。
回复
4楼
因为这时候火都已经烧过来了,再排烟或者送风的话有助火势更大.
回复
5楼
普通防火阀的动作温度是:70度时,阀门关闭;
排烟防火阀的动作温度是:280度时,阀门关闭;
这是两种不同的阀啊,用在不同的系统上的,你说的步骤不可能在一个阀上发生。
回复
6楼
根据规范是这样,最好还是要请教甲方和设计的要求!!!