防烟防火阀及排烟防火动作步骤是这样的吗
2youbenrong
2005年03月15日 20:19:44
只看楼主

我认为步骤是:在发生火灾时,防烟防火阀开始送风,到了70度时,阀门关闭;这时排烟防火阀打开,开始排烟,当达到280度时,已没排烟的必要,阀门关闭。请问大虾们是这样的吗?

我认为步骤是:在发生火灾时,防烟防火阀开始送风,到了70度时,阀门关闭;这时排烟防火阀打开,开始排烟,当达到280度时,已没排烟的必要,阀门关闭。请问大虾们是这样的吗?
免费打赏
nblys@co163
2005年03月16日 19:57:15
2楼
同一防烟分区的防阀同时动作。70度、280度时阀门关闭,都因没必要再送风排烟。
回复
nblys@co163
2005年03月16日 19:58:11
3楼
同一防烟分区的防排阀同时动作。70度、280度时阀门关闭,都因没必要再送风排烟。
回复
qing_hee
2005年03月16日 20:13:15
4楼

因为这时候火都已经烧过来了,再排烟或者送风的话有助火势更大.
回复
水84
2005年03月16日 20:22:41
5楼
普通防火阀的动作温度是:70度时,阀门关闭;
排烟防火阀的动作温度是:280度时,阀门关闭;
这是两种不同的阀啊,用在不同的系统上的,你说的步骤不可能在一个阀上发生。
回复
成哥
2005年03月16日 20:27:05
6楼
根据规范是这样,最好还是要请教甲方和设计的要求!!!
回复