请教高低压柜侧面通道宽度问题
lymise
lymise Lv.2
2008年08月25日 16:24:59
只看楼主

单排布置,放在配电房中间,两侧通道的宽度最小多少?如果一边靠墙,另外一边宽度最小多少?双排布置呢?

单排布置,放在配电房中间,两侧通道的宽度最小多少?如果一边靠墙,另外一边宽度最小多少?
双排布置呢?
免费打赏
iamokey
2008年08月25日 17:16:44
2楼
规范貌似没有两侧通道的宽度要求(我没找到,呵呵),一般两边各给1米的空间就ok了。
如果所有柜的长度超过6米,必须要有两个通道,不能一侧靠墙。
回复
yanxingxue
2008年08月25日 17:25:03
3楼
见GB50054啊,里面有哦,要分单排,双排面对面,双排背对背,最低是0.8米,最高是2.0米
回复
iamokey
2008年08月25日 17:31:09
4楼

请看清楚楼主的问题再回答,那位同仁看到过规范里面的相关规定,指点一下先,这个问题同楼主问,但我设计时一般都取1米。
回复
lymise
2008年08月25日 18:10:55
5楼
:L 关键是我现在的项目两侧加起来才1米1的样子,高压专变房..
回复
rushrabbit
2011年01月28日 21:35:30
6楼

偶也没找到。。
回复
a20043399
2011年01月28日 23:49:09
7楼
规范和图集上面都没有两侧距离要求的。因为有出口要求,所以做的时候我们一般都最少做800。两边加起来1100就有点小了。刚开始房间没给建筑提大点嘛?
回复
big_lake
2014年09月04日 09:51:33
8楼
低压配电装置屏端通道不小于08m,详见JGJ16-2008表4.7.4注2。高压未见相关规定。
回复
big_lake
2014年09月04日 09:53:16
9楼
低压配电装置屏端通道不小于0.8m,详见JGJ16-2008表4.7.4注2。高压未见相关规定。
回复
fpz9805
2014年09月04日 10:52:36
10楼
低压配电规范50054里没有侧通道的具体要求,但会有人员进到背面进行维护操作的,建议两端各做到至少留1m的空间。
回复
lingxuct
2014年09月04日 11:10:46
11楼
lymise 发表于 2008-8-25 18:10 关键是我现在的项目两侧加起来才1米1的样子,高压专变房..什么是“两侧加起来才1米1”,是柜子宽度还是建筑内部空间?