问个自动喷淋系统的分区问题
yenshin
Lv.3
2008年08月22日 18:18:38
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
喷淋系统,上下高差大于50m,但是不超过60m,还需要分两个区吗,规范上写的是不宜大于50m,大家一般都是怎么做的?
喷淋系统,上下高差大于50m,但是不超过60m,还需要分两个区吗,规范上写的是不宜大于50m,大家一般都是怎么做的?
免费打赏
hswcock
2008年09月01日 00:49:34
12楼
所言极是!
回复
woaianxiu
2009年06月01日 16:41:49
13楼
自喷系统“分区”表现在“报警阀的分区设置”(报警阀的设置对系统分区有很大影
响);即:湿式报警阀只能控制800只喷头且其最高点与最低点高差不能大于50米;
回复