问个自动喷淋系统的分区问题
yenshin
yenshin Lv.3
2008年08月22日 18:18:38
只看楼主

喷淋系统,上下高差大于50m,但是不超过60m,还需要分两个区吗,规范上写的是不宜大于50m,大家一般都是怎么做的?

喷淋系统,上下高差大于50m,但是不超过60m,还需要分两个区吗,规范上写的是不宜大于50m,大家一般都是怎么做的?
tszchubei
2008年08月22日 20:09:24
2楼
看防火等级是几级了,要是二级的话是要分区的,当然,可以搞定的话就可以不用分区咯,呵,,:)
回复
yenshin
2008年08月23日 13:44:50
3楼
问个自动喷淋系统的分区问题
回复
gl3361776
2008年08月23日 13:53:38
4楼
还是分开设吧,免的报消防时找麻烦。
条文6.2.4说明,限制同一报警阀组供水的高、低位置喷头之间的位差,是均衡流量的措施。
给排水的不宜有时可以突破,我建议涉及到消防的还是保守些好。
回复
dicsen
2008年08月25日 15:48:40
5楼
你把报警阀在坚向空间上往上移动个10来米,放到可控制高差在50m以内流不就行了.
回复
txw83996129
2008年08月25日 16:20:29
6楼
个人感觉应该分区 一切应该按照规范走。。。
回复
zhouxu360
2008年08月26日 17:48:57
7楼
做两个报警阀了
多个报警阀和立管勒
回复
cedarzhou
2008年08月26日 18:22:02
8楼
这个在规范上只是宜,应该说不分区也可以的。因为可以采用减压孔板的方法来限制入口处压力小于40m也可以达到限流的目的。
回复
老谭
2008年08月26日 23:08:26
9楼
消防问题,还是从严的好。
回复
hxhlyh
2008年08月26日 23:26:43
10楼
自动喷水灭火系统设计规范规定,配水管网的压力超过1.2MPa时才考虑分区。“上下高差大于50m,但是不超过60m”的情况不必分区,此时喷淋系统主泵扬程90m足够。较低的层在水流指示器处设置减压孔板减压,保证水流指示器处的动水压力0.4MPa即可,若0.5-0.6MPa也可以接受,毕竟规范为“宜”。

有空的话顶顶我在本版的置顶帖!
回复
yaobinwei
2008年08月27日 09:11:59
11楼
这个在规范上只是宜,应该说不分区也可以的。因为可以采用减压孔板的方法来限制入口处压力小于40m也可以达到限流的目的。
回复

相关推荐

APP内打开