中压风管漏风量测试的试验压力取多少!
houshu009
houshu009 Lv.2
2008年08月22日 14:14:46
来自于中央空调
只看楼主

请教各位高手,中压空调系统做漏风量测试时,试验压力取多少

请教各位高手,中压空调系统做漏风量测试时,试验压力取多少
免费打赏
houshu009
2008年08月22日 14:21:36
2楼
与设计风压有无关系?
回复
青城山590325
2010年12月04日 17:23:05
3楼
设计工作中压力为500<P≤1500,试验压力为工作压力的1.5倍。