我厂生产的一台3P热泵,不知为什么,排气温度在70度时,当将膨胀阀调大时,高压表就不停地大范围摆动,排气温度也在60-70度之间快速变化。我厂的工程师说是因为膨胀阀开度太大所致,请各位专家解释一下个中原理

我厂生产的一台3P热泵,不知为什么,排气温度在70度时,当将膨胀阀调大时,高压表就不停地大范围摆动,排气温度也在60-70度之间快速变化。我厂的工程师说是因为膨胀阀开度太大所致,请各位专家解释一下个中原理
免费打赏
zsyooo
2008年08月22日 00:23:17
2楼
可能有空气吧!!!!
回复
lzy1983731
2008年08月22日 00:27:33
3楼
不是有空气,只是将膨胀阀的开度开大才出现摆动。有空气则是什么情况都会摆动的。
回复
荣昌制冷
2008年08月22日 05:31:16
4楼
适当关小压力表阀至不摆动为止。
回复
273731935
2008年08月22日 13:21:24
5楼
为什么要随便调大膨胀阀开度呢?调得好玩吗?:L
回复
jwb0521
2008年08月22日 19:42:12
6楼
同意荣昌老师的说法。
回复
jzy-890418
2008年08月23日 22:06:46
7楼
膨胀阀开度的不可以随便乱调的,你为什么要把膨胀阀开度调大?调回去试试看,还摆动不摆动。
回复
fanriyuan
2008年08月25日 11:56:37
8楼
膨胀阀是不能乱调的,
回复
wybbyw
2008年08月26日 19:21:09
9楼
是因为阀的开启度过大了造成系统运行不稳定
因为热力膨胀阀是靠回气过热度来调节供液量的.
看看热力膨胀的工作原理上讲的有.:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
columbia_wang
2008年08月28日 09:02:17
10楼
膨胀阀开度波动,整个系统的状态都是不稳定的。TEV hunting 了。
回复
zgc_1952
2008年08月28日 11:57:33
11楼
看来是,没事情做吧!:( :( :(
回复