低压无功补偿回路计算电流怎么计算???
guilinddb
guilinddb Lv.5
2008年08月21日 11:29:09
只看楼主

图纸简介: 沈阳电业局自维箱变高压计量高压、低压一次系统二次原理图 附件名:200811131226557530329.zip 文件大小:326K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

沈阳电业局自维箱变高压计量高压、低压一次系统二次原理图



附件名:200811131226557530329.zip

文件大小:326K

(升级VIP 如何赚取土木币)

lingxuct
2008年08月21日 12:43:18
2楼
它按变压器二次线电压为400V计算的。
回复
dandytian
2008年08月21日 13:30:45
3楼
100000/400/1.732=144.34
回复
nping_0
2008年08月21日 14:44:05
4楼
低压无功补偿回路计算电流时,线电压为400V进行计算
回复
guilinddb
2008年08月21日 23:01:12
5楼
谢谢!!!!!!!!
回复
aczwx
2008年08月22日 09:47:10
6楼
是144A,正常是按400V算,不是按380V算,所以你算的是有点偏差
回复
姜振祥
2008年08月22日 10:04:24
7楼
我看楼主是当成单相的计算了,忘了根号三了哦:) :) :)
回复
xuyan001-2000
2008年08月22日 10:10:27
8楼
呵呵,学习了
感谢
回复
feilipu_1
2008年12月01日 10:24:56
9楼
三角形接发的
100kvar/(400v*√3)=144.34
回复
chuanqi777
2009年03月23日 09:36:03
10楼
低压配电计算回路电流 还需要除以功率因数0.85
回复
一指慢
2009年03月23日 20:49:30
11楼

计算通过电容器的电流时是不需要“除以功率因数0.85 ”的。
回复