请问:空调箱冰水供水与回水都得装Y型过滤器吗?我打算只在供水管加一个,回水在水泵吸入口附近装一个,这样可以吗? 冷水机组进水与回水也都要过滤器吗?我个人觉得过滤器不要装太多。另外,空调冰水回水装电动二通阀与三通阀有河区别?谢谢!
请问:空调箱冰水供水与回水都得装Y型过滤器吗?我打算只在供水管加一个,回水在水泵吸入口附近装一个,这样可以吗? 冷水机组进水与回水也都要过滤器吗?我个人觉得过滤器不要装太多。
另外,空调冰水回水装电动二通阀与三通阀有河区别?
谢谢!
22楼
同意20楼的意见,一般在空调冷热水泵的进口加装过滤器,在进房间的风机盘管或者空调箱等空调设备的进口也要加装“Y”型过滤器。
回复
23楼
水泵的进口加装过滤器,冷水机组就不用加了,除非过滤网的目数增加,不然是没效果的
回复
24楼
在进风机盘管和空调箱的管道上都要装Y型过滤器,那成本得加多少钱啊?
回复
25楼
一般在水泵的入水口前加裝Y型過濾器,管道施工完成後一定要做管網系統的沖洗,管道清洗後做水處理,運行期間每月清洗Y隔一次,每次清洗完一定要補充藥劑,以保持水質.
另:電動二通閥為變水量系統,電動三通閥為定水量系統.
回复
26楼
你冲洗是做啥啊,骗人啊
过程控制有问题!
末段设备大可不必装过滤器
回复
27楼
表示同意
回复
28楼
同意!
末端设备的进口也要加装Y型过滤器的话,那成本要多高,大可不必!
回复
29楼
在一般要求下在水泵前装Y型过滤器就行了吧!在系统使用前认真清洗一下系统!
在末端装过滤当然是好,但成本想对也上升了!甲方可有意见了!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
30楼
在水平主管最未端加装旁通阀及Y型过滤器。在成本及清洗效果上算是一个拆中的方法。
回复
31楼
水系统的调节方式有:风机盘管系统一般均采用个别水量调节,当在进入盘处设置二通阀调节盘管水量时,则系统水量改变;当在设有盘管旁通分路及出口三通时,则进入盘管流量虽改变而系统水量不变。
回复