请问:空调箱冰水供水与回水都得装Y型过滤器吗?我打算只在供水管加一个,回水在水泵吸入口附近装一个,这样可以吗? 冷水机组进水与回水也都要过滤器吗?我个人觉得过滤器不要装太多。另外,空调冰水回水装电动二通阀与三通阀有河区别?谢谢!
请问:空调箱冰水供水与回水都得装Y型过滤器吗?我打算只在供水管加一个,回水在水泵吸入口附近装一个,这样可以吗? 冷水机组进水与回水也都要过滤器吗?我个人觉得过滤器不要装太多。
另外,空调冰水回水装电动二通阀与三通阀有河区别?
谢谢!
32楼
末端加过滤器,价格会不会太高,一般在主进水管加就可以了,个人意见!
回复
33楼
末端加过滤器,价格会不会太高,一般在主进水管加就可以了,个人意见!
回复
34楼
我们这里设计的一般也只是在水泵的吸入口处装Y型过滤器的,末端和空调箱装的还没见到过。
回复
35楼
电动二通阀为变水量系统,电动三通阀定水量系统,前者是靠改变送水量,来调节送风温度,制冷量,后者是靠调节水温,即送回水温差,来调节送风温度,制冷量。暖通设计手册上都有,
回复
36楼
我们公司的做法是:
每台水泵的入口处,每台机组的两个入口处,每台末端的入口处都加 Y型过滤器
回复
37楼
电动二通阀为变流量,电动三通阀定流量
这个好象说的有问题吧!????
回复
38楼
我一般只在水泵进口处装Y过滤器,主管装水处理仪
回复
39楼
怎么越看越糊涂了,变流量与定流量是这样区别的吗?二通改变是流量,三通对与末端来说也是,只是总流量是定的,我认为都是改变的末端流量,而不是温度啊?
回复
40楼
末端的进水口和水泵的进水口装上过滤器就可以了,二通阀和三通阀当然有区别了,虽然同样是调节冷量,但一个是定流量系统,一个是变流量系统,理论而言,二通阀是要配合变频泵的,但如果系统小,冷水机组流量小可以不配置变频泵。正常三通阀很少用。