请问:空调箱冰水供水与回水都得装Y型过滤器吗?我打算只在供水管加一个,回水在水泵吸入口附近装一个,这样可以吗? 冷水机组进水与回水也都要过滤器吗?我个人觉得过滤器不要装太多。另外,空调冰水回水装电动二通阀与三通阀有河区别?谢谢!
请问:空调箱冰水供水与回水都得装Y型过滤器吗?我打算只在供水管加一个,回水在水泵吸入口附近装一个,这样可以吗? 冷水机组进水与回水也都要过滤器吗?我个人觉得过滤器不要装太多。
另外,空调冰水回水装电动二通阀与三通阀有河区别?
谢谢!
12楼
三通阀对于末端来说也是变流量,调节水温何从谈起?
回复
13楼
同意
回复
14楼
Y型过滤器,只要在水泵哪儿有就好了,,,空调箱哪儿,我们一般不装,,只为少些成本,理论上是要的,但是只能过滤一些初期 的焊渣而以吧,,大的管径我觉的用了也是浪费。小的风机盘管方面 我们倒是全装的。。
回复
15楼
若系统全部采用三通阀的话,冰水系统一般不用再设旁通管~
而用两通阀的话,一般都要设有旁通管或平衡管,设平衡管一般在有二次泵的系统上用的多!
回复
16楼
若系统全部采用三通阀的话,冰水系统一般不用再设旁通管~
而用两通阀的话,一般都要设有旁通管或平衡管,设平衡管一般在有二次泵的系统上用的多!
回复
17楼
另外一般进盘管或者水泵都要设有过滤器的!
回复
18楼
这个一般是在水泵入口加滤网就行了,其它的也就不用了啦,顶多加个电子除垢仪就行了
回复
19楼
一般在水泵的进口加装过滤器、末端设备的进口也要加装过滤器。电子除垢仪也要看当地的水质和污染情况如何了,也不一定都要装的
回复
20楼
各位没搞过施工吧!!水泵的进口加装过滤器、末端设备的进口也要加装过滤器。要不然施工的时候管道里落下的什么螺栓呀,焊条呀,焊渣等损坏水泵,堵塞脆弱、细小的盘管内的、铜管。
回复
21楼
空调末端装置如果安装有过滤器的,在首次投入运行三个月就得清洗一次,不然就可能将滤网完全堵塞,管道冲洗彻底的,时间可能会长点
回复