一次偶然的下雨,雨水顺着施工裂缝流到了控制箱上,二次保险对地短路,控制水泵电机接触器跳闸,而水泵停止运行后倒转,出口压力表仍有显示,此时,操作工看到电流表无指示,通知电工,电工到现场并没有按操作程序进行卡电流,红色指示灯恰好烧掉了,绿色指示灯也不亮,看到电机运转,就草草了事。操作工认为压力表有指示,电机转。就这样,本来五台水泵供水尚且压力低,现在四台水泵供水,一台在出口处反转卸压,造成整个生产系统用水量,压力不足,一个月没有查清原因,最后,才在这台水泵上找到原因。操作工与电工假如都认真排查故障,就不会发生这样的低级错误。也反映了操作工与电工的业务素质及工作态度急需提高。
我说句不好听的话,知道“造成整个生产系统用水量,压力不足”的人,都是白拿钱的主!!!如果我是老板,都会让他们吃一顿饭的!!!!!
回复
3楼
电短路了 水短路了 脑袋也短路了 耶 谢谢楼主 我们引已为戒:kiss:
回复
4楼
水泵反转时,不是卸压。而是扬程很低。
再者,出水管段还有止回阀啊。
当然,一台泵基本不出力了,肯定会造成不能满足流量需求,压力无法维持。
回复
6楼
:L
我总感觉LZ在表达这样一个意思:
一个水泵因为控制线路短路的关系失电了,然后由于水泵出口端的水倒灌进泵,然后导致水泵被动反转……
泵的出口未装止回阀?
回复
7楼
这题是有点意思:
1、“操作工看到电流表无指示,通知电工,电工到现场并没有按操作程序进行卡电流,红色指示灯恰好烧掉了,绿色指示灯也不亮,看到电机运转,就草草了事。”操作工尽到责任了,这样的电工可以回家了!指示灯不亮、电流表无指示,两个明显的现象不重视,最起码看一下接触器是否在工作?!
2、在电工的错误判断和不负责任的处理方式影响下,“操作工认为压力表有指示,电机转。”犯同样错误。
3、“四台水泵供水,(其中)一台在出口处反转卸压,造成整个生产系统用水量,压力不足,一个月没有查清原因”,这搞管理的水平可见一般,指工艺管理,这么一点问题也要“一个月没有查清原因”!
4、管设备的(一般电气属于设备专业管)也可见一般,指示灯不亮、电流表无指示,他都没看见?还是不想检修,可能是电工不肯修吧?如果是后者,那电工不让他回家,也可以换个地方了!!!
5、还是设备上的问题,4台泵并列,为什么在出口上不装逆止阀?
[
本帖最后由 lingxuct 于 2009-8-21 03:03 编辑 ]
回复
8楼
:L
回复
9楼
楼上有点累,没劲打字,主要是我不懂“网络语言”,所以,不明白楼上在说什么。
回复
10楼
为什么会 翻转呢
回复
11楼
:L 佩服!你不会因为电流表就是电度表吧?
回复
12楼
电机都停掉了,就是电度表也不会反转(电路断开了)。
回复