阻燃桥架问题
m111102
m111102 Lv.2
2008年08月18日 01:18:12
来自于照明工程
只看楼主

1、300*100桥架壁厚必须为1.5mm么?现在我用的是1.2mm的 (监理提出的壁厚不符合规范)2、施工队只承包了几个设备间的 灯具、开关、穿线及安装调试。 (监理提出灯具与开关必须做复试) 这块工程量太少了 业主方也不赞成做复试 真的就必须做么?3、桥架敷设后要刷什么柒,颜色是什么~吊杆和吊架也唰么? 是先刷再安装 还是先安装在刷?4、在地下车库(标高压的很紧):桥架与喷淋头为1M左右的距离,桥架在喷淋部分干管下方敷设 符合验收规范么?

1、300*100桥架壁厚必须为1.5mm么?现在我用的是1.2mm的 (监理提出的壁厚不符合规范)


2、施工队只承包了几个设备间的 灯具、开关、穿线及安装调试。 (监理提出灯具与开关必须做复试)


这块工程量太少了 业主方也不赞成做复试 真的就必须做么?


3、桥架敷设后要刷什么柒,颜色是什么~吊杆和吊架也唰么? 是先刷再安装 还是先安装在刷?


4、在地下车库(标高压的很紧):桥架与喷淋头为1M左右的距离,桥架在喷淋部分干管下方敷设 符合验收规范么?
免费打赏
土财主
2008年08月18日 10:32:34
2楼
1、用1.2MM符合规范要求,详见CECS31-2006第3.6.2条。(监理是笨蛋)
2、不需要,请详见规范G50303-2002。
3、水性防锈漆或油性防锈漆,先刷漆。
4、最好在喷淋部分干管上方敷设,详见GB50015-2003第3.5.8条。
回复
zcliang_007
2008年08月19日 11:05:11
3楼
:lol :lol 2楼说得不错。。。:victory:
回复