各位好,请指导一下: 我有一个项目,栋房子,46m*27m,有几个结构层,总高23m,错层比较多,有单层。房子在一个山坡上,高程最高28m,最低19.5m,我现在平土高程20.3米(室内标高),岩土报告是,第一层硬塑砂质粘性土,第二层是全风化花岗岩,第三层是强风化600kpa,砂质粘性土取值230kpa,全风化350kpa,就是说我有一半基础在砂质粘性土,一半在全风化,(46长向变化,共10轴)现在开挖后,验基坑时,我发现砂质粘性土在前面几轴的基础的土质都不是很理想(6~10轴的基坑还可以,尤其后3个轴的基坑非常好),觉得比较松散,与地质报告好像不符(地质报告说有63.5kg,23击),本来想做个压板试验的,后来为了不想把矛盾搞大,就没做了!我担心楼房出线大的沉降不均。现在我打算采取的处理措施是:一.把一到五轴的基础加深,原来是-2.5,现在是-3.0。二.加到地梁刚度。第三.在五六轴之间加后浇带。
我有一个项目,栋房子,46m*27m,有几个结构层,总高23m,错层比较多,有单层。各位,我想问问我的处理行吗?还有更好的建议吗??地梁刚度怎样加大,加大多少才合适?后浇带能有效减少多少沉降?