8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);如果仅仅从字面意思,只要面积超过300就上消火栓。但条文解释又有其他说法...一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使发生火灾,也不会造成较大面积的火灾,例如,过火面积不超过1OOm2,且不会造成较大的经济损失,则该建筑物可以不考虑消防给水设施。若丁、戊类厂房内可燃物较多,例如,有淬火槽;丁、戊类仓库内可燃物较多,例如,有较多的可燃包装材料,如木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,仍应设置室内消防给水设施。
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
如果仅仅从字面意思,只要面积超过300就上消火栓。但条文解释又有其他说法...
一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使发生火灾,也不会造成较大面积的火灾,例如,过火面积不超过1OOm2,且不会造成较大的经济损失,则该建筑物可以不考虑消防给水设施。若丁、戊类厂房内可燃物较多,例如,有淬火槽;丁、戊类仓库内可燃物较多,例如,有较多的可燃包装材料,如木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,仍应设置室内消防给水设施。
可燃物较多...是个很模糊的概念,只能听从当地消防部门的解释。条文说明里的过火面积是否指建筑面积,或者指其他...
比如说一个两层的丁类仓库,建筑防火等级二级,单层面积700平方,层高4.5m,是否要设置消火栓给水系统?
条文说明让我无从下手....
2楼
规范不是唯一的,人和人的沟通才是解决的办法啊。。。
回复
3楼
丁、戊类本身定性就是难燃物或不可燃物等,如纸箱太多就可能就是丙类了。条文说明,有较多的可燃包装材料,就需要考虑消火栓,当然楼上说的沟通也是非常有道理,与甲方与消防局等的沟通。
回复
4楼
我们这里的消防部门,扣规范是这么扣的:正文里支持他的观点,而条文解释里有放松的具体解释,他就按正文,说以正文为准;条文解释支持他的观点,就说按条文解释。NND,目的只有一个,哪个严卡哪个,真气人
水平都不怎么样,牛的很
以后设计还是老老实实点好,按严的做准没错
改图的滋味不好受啊
回复
5楼
我认为关键是建筑类别的定级,既然定了丁戊类了,可不设就不设,现在不光要为建设单位节约成本,还要为国家节约钢材哦。
回复
6楼
建筑类别是定位丁类,建筑耐火等级是二级...按规范正文是必要要设置的,因为大于300...但条文解释又有其他意思。如果按条文解释来做,又心里不踏实,毕竟条文解释是按100平方说事...
回复
7楼
啥叫过火面积,我刚做了一个戊类的厂房,没设消火栓,本来挺有道理的,看了大家的意见,心里没底。
回复
8楼
注意8。3。1条的注,有时候是可以不设置室内消火栓系统的。
回复
9楼
个文件分了好几份,有的在十份以上,需要10个多的土币,每回复一次,才能加一个土币,这样土币能够用吗?为了挣土币的话,多发了几个重复的回复,希望楼主不要视为灌水,谢谢!!!~
回复
10楼
个文件分了好几份,有的在十份以上,需要10个多的土币,每回复一次,才能加一个土币,这样土币能够用吗?为了挣土币的话,多发了几个重复的回复,希望楼主不要视为灌水,谢谢!!!~
回复
11楼
哎……我也遇到了这个问题,不知道如何解决,还是设置吧,这样比较保险
回复