关于人防给排水,急,请教。
lzh1919
lzh1919 Lv.2
2008年08月15日 22:55:12
只看楼主

人防规范6.4.5条,有一条是需冲洗的部位为战时主要出入口的洗消间(排风侧洗消间?),小弟有以下几点疑问:1、是否次要出入口不需作洗消间。2、如次要入口做洗消间,,是否室外不需设集水坑。3、如不设集水坑的话,次要入口(洗消间)外侧的室外通道废水如何考虑排出。是否可设置地漏接至密闭通道内集水坑!?4、规范说防护密闭门外集水坑及金风(排风)竖井内集水坑由建筑专业考虑设计,我们设备专业如何考虑设计配套!?

人防规范6.4.5条,有一条是需冲洗的部位为战时主要出入口的洗消间(排风侧洗消间?),小弟有以下几点疑问:
1、是否次要出入口不需作洗消间。
2、如次要入口做洗消间,,是否室外不需设集水坑。
3、如不设集水坑的话,次要入口(洗消间)外侧的室外通道废水如何考虑排出。是否可设置地漏接至密闭通道内集水坑!?
4、规范说防护密闭门外集水坑及金风(排风)竖井内集水坑由建筑专业考虑设计,我们设备专业如何考虑设计配套!?
请各位大虾帮忙解答,谢谢!
免费打赏
lzh1919
2008年08月16日 10:47:39
2楼
不会吧,大家都看奥运,每人关心专业了啊?!
回复
zsjn
2008年08月16日 12:10:49
3楼
1.次要出入口不需作洗消间
2.次要入口不做洗消间,但在密闭通道上宜设集水坑,而不是在室外
3、次要入口外侧的室外通道去洗消可能性小,不易产生洗消废水,所以次入口一般不设集水坑。非要考虑,室外设集水坑当然更完善;设置地漏接至密闭通道内集水坑来,也没错,但最后才选择它。
4.集水坑由我们水专业提出,建筑专业去完善大样和作法等。(本身完全由他们作,但他们好象都要考虑掉)
回复

相关推荐