桥架的极地具体该怎么做,最近遇到一个需要做桥架的工程,请高手指教

桥架的极地具体该怎么做,最近遇到一个需要做桥架的工程,请高手指教
免费打赏
lingxuct
2008年08月14日 19:04:35
2楼
桥架要看长度,也要看桥架内电缆的电压等级,一般要求桥架都要接地的,而且很简单,只要把桥架内接地扁钢与桥架连接就可以了。
当桥架内没有接地扁钢时,需要从桥架外做接地极引接地线到桥架。
回复
shangyan830621
2008年08月15日 08:38:08
3楼
谢谢啦,这个具体在什么规范上可以找到具体做法呢
回复
xilingcandi
2008年08月15日 09:32:43
4楼
可以看看《工业与民用配电设计手册》里面有介绍
回复
njele
2008年08月15日 09:49:28
5楼
好像有个电气施工验收规范有专门的规定!而且还是强条!
回复
shangyan830621
2008年08月15日 15:12:07
6楼
谢谢诸位了,以后还有要请教前辈的,多多关照
回复
zhangjicai_304
2009年05月15日 20:49:56
7楼
桥架要看长度,也要看桥架内电缆的电压等级,一般要求桥架都要接地的,而且很简单,只要把桥架内接地扁钢与桥架连接就可以了。
当桥架内没有接地扁钢时,需要从桥架外做接地极引接地线到桥架。
回复
sx717
2009年05月16日 18:04:22
8楼
第3.7.1条 桥架系统应具有可靠的电气连接并接地。
第3.7.2条 当允许利用桥架系统构成接地干线回路时。应符合下列要求:
一、托盘、梯架端部之间连接电阻不应大于0.00033Ω。接地孔应清除绝缘涂层。
二、在伸缩缝或软连接处需采用编织铜线连接。
第3.7.3条 沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)托盘、梯架应至少有一点与接地干线可靠连接。
第3.7.4条 对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧垫圈。
回复