三相电机配电电缆是五芯的还是四芯的,三相电机运行时是否需要N线?PE线是否也需要由配电箱引出,还是在电机安装位置处将电机外壳与该处的接地系统连通即可取消P配电箱引出E线???
三相电机配电电缆是五芯的还是四芯的,三相电机运行时是否需要N线?PE线是否也需要由配电箱引出,还是在电机安装位置处将电机外壳与该处的接地系统连通即可取消P配电箱引出E线???
2楼
四芯的,3个火线+地线,不用N线,一般控制用220V的才用N.电源进线用5芯的
回复
3楼
地线上面两种应该都行的,
回复
4楼
地线上面两种应该都行的,但一般现场与接地装置连接经常人为损坏,当此情况下,若断路器不能开断短路电流时,就需要接地保护来快速开断电路。
回复
5楼
谢谢各位!!!!!!!!!
回复
6楼
三相电机配电电缆是五芯的还是四芯的,三相电机运行时是否需要N线?PE线是否也需要由配电箱引出
回复
7楼
要不要PE线看你是什么样的系统.要不要N线要看你的二次控制是220V还是380V.
回复
8楼
我来学习的:Q :victory:
回复
9楼
我觉得应该是这样 但是有的设计均设计为5芯 一般我都按设计给省去了
回复
10楼
很赞成!
回复
11楼
如果电机是三相,就不需要N线,只需PE线即可.
回复