关于三相电机配电设计的疑惑?
guilinddb
guilinddb Lv.5
2008年08月12日 00:09:52
只看楼主

三相电机配电电缆是五芯的还是四芯的,三相电机运行时是否需要N线?PE线是否也需要由配电箱引出,还是在电机安装位置处将电机外壳与该处的接地系统连通即可取消P配电箱引出E线???

三相电机配电电缆是五芯的还是四芯的,三相电机运行时是否需要N线?PE线是否也需要由配电箱引出,还是在电机安装位置处将电机外壳与该处的接地系统连通即可取消P配电箱引出E线???
免费打赏
zhoukun830716
2008年08月12日 07:07:27
2楼
四芯的,3个火线+地线,不用N线,一般控制用220V的才用N.电源进线用5芯的
回复
zhoukun830716
2008年08月12日 07:08:14
3楼
地线上面两种应该都行的,
回复
xinjun-xuan
2008年08月12日 11:45:42
4楼
地线上面两种应该都行的,但一般现场与接地装置连接经常人为损坏,当此情况下,若断路器不能开断短路电流时,就需要接地保护来快速开断电路。
回复
guilinddb
2008年08月12日 22:36:40
5楼
谢谢各位!!!!!!!!!
回复
jyjjaagd
2008年08月13日 00:03:14
6楼
三相电机配电电缆是五芯的还是四芯的,三相电机运行时是否需要N线?PE线是否也需要由配电箱引出
回复
ccc678
2008年08月14日 09:18:19
7楼
要不要PE线看你是什么样的系统.要不要N线要看你的二次控制是220V还是380V.
回复
一朵花开了
2008年08月15日 10:37:15
8楼
我来学习的:Q :victory:
回复
yantoo
2008年08月15日 16:15:27
9楼
我觉得应该是这样 但是有的设计均设计为5芯 一般我都按设计给省去了
回复
hubeixp
2008年08月15日 16:35:30
10楼

很赞成!
回复
sctvcdx
2008年08月15日 16:37:24
11楼
如果电机是三相,就不需要N线,只需PE线即可.
回复

相关推荐