多层建筑的自喷系统可否只满足前十分钟的供水
freemanzy
freemanzy Lv.2
2005年03月14日 16:30:16
只看楼主

多层的消火栓系统秩序满足前十分钟的供水,10分钟以后由消防车来搞定,那么,我多层的自喷系统能否通过消防增压设备也只满足前10分钟的水量和水压要求,10分钟以后由消防车来搞定呢?

多层的消火栓系统秩序满足前十分钟的供水,10分钟以后由消防车来搞定,那么,我多层的自喷系统能否通过消防增压设备也只满足前10分钟的水量和水压要求,10分钟以后由消防车来搞定呢?
免费打赏
海啸
2005年03月21日 21:20:12
12楼

对于这位朋友提出的说法,本人并不赞同,如果你计算过一次后,就很容易发现一般的市政压力很难满足自喷系统压力的要求,一般最少0.40MPA以上的压力。
回复
gpsgqlyll
2005年03月22日 10:49:51
13楼
建筑高度不超过24米,....如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s流量的气压给水设备供给10分钟初期用水量.
回复
dram2000
2005年03月22日 10:58:59
14楼
地下停车库不一定要自救,因为消防车水枪可以到达的地方都不一定要自救。当高层达到一定高度后消防车水枪不能喷到的时候才需要自救,是迫不得已的。
回复
ljf533
2005年03月25日 19:55:16
15楼
如果你计算过一次后,就很容易发现一般的市政压力很难满足自喷系统压力的要求,一般最少0.40MPA以上的压力。
回复
waterismoney
2005年03月28日 15:15:34
16楼
如果自来水水压不够的话,消防水池、喷淋泵缺一不可!消防验收关不好过。
除非是临时建筑或旧楼改造。
回复
zfz157
2005年04月03日 11:05:23
17楼
现在消防问题的确争议太多了!
回复
qiang
2005年04月13日 16:56:08
18楼
市政水也要两路进口。可不设水箱
回复
nian兄
2005年04月13日 20:39:16
19楼
没听过自喷只10分钟的
消火栓也一样
消防是能做则做不是能省则省
回复