多层建筑的自喷系统可否只满足前十分钟的供水
freemanzy
freemanzy Lv.2
2005年03月14日 16:30:16
只看楼主

多层的消火栓系统秩序满足前十分钟的供水,10分钟以后由消防车来搞定,那么,我多层的自喷系统能否通过消防增压设备也只满足前10分钟的水量和水压要求,10分钟以后由消防车来搞定呢?

多层的消火栓系统秩序满足前十分钟的供水,10分钟以后由消防车来搞定,那么,我多层的自喷系统能否通过消防增压设备也只满足前10分钟的水量和水压要求,10分钟以后由消防车来搞定呢?
免费打赏
freemanzy
2005年03月14日 16:58:47
2楼
此自喷系统是位于多层住宅下面的地下停车库设置的,因为没有位置设消防水池,所以只满足前10分钟的可不可以?
回复
freemanzy
2005年03月14日 16:59:40
3楼
地下停车库一定要自救吗,象高层一样?
回复
freemanzy
2005年03月14日 17:01:20
4楼
地下停车库防火规范里,消防给水有10分钟的概念,我想应该可以只设水箱不设水池,太浪费了
回复
sztszt
2005年03月14日 21:11:08
5楼
设水箱不设水池,我做过一个,审查通过了.
回复
szxlj0321
2005年03月14日 21:11:40
6楼
多层的自喷系统能否通过消防增压设备也只满足前10分钟的水量和水压?请你看一看自动喷水灭火规范即知 .
回复
bjtlrj
2005年03月16日 15:09:50
7楼
消防水池不能省吧,高位水箱可以省,可采用气体顶压式自动消防给水设备,占地面积小、压力稳定,不过价格比水箱贵多了。可E-mail:bjlishengfeng@163.com联系。
回复
yang5460
2005年03月16日 17:12:56
8楼
多层住宅下面的地下停车库,一般市政管网(0.3mpa)可以满足常高压要求!不用设水池.水泵.水箱!
回复
成哥
2005年03月16日 20:46:59
9楼
既然是多层的层数一般为4~6层,我个人认为一般情况下,如果市政管网的压力可以满足的话,就不要画蛇添足了,添水箱水泵后肯定会增加造价,如果甲方没有意见可以考虑!!!
回复
lijl168
2005年03月21日 19:47:51
10楼
同意8楼
回复
海啸
2005年03月21日 21:15:39
11楼
楼主说的,我觉得可以满足10MIN,但10MIN后,我们这边的消防考虑到自喷系统的消防安全等级比较高,一般都需要加泵,考虑到市政管网不能直接抽吸,所以要加水池,但由于市政管网会出现低压和断水,所以还是给他做水池比较合适的。
回复