关于水泵的位置
bdlitian
Lv.2
2008年08月05日 16:58:19
来自于
热泵工程
+
关注
取消关注
只看楼主
:lol 请教:水源热泵空调工程中,循环水泵放在空调系统回水管(主机进口端)好;还是放在空调系统供水管(主机进出端)好?谢谢了!
:lol 请教:水源热泵空调工程中,循环水泵放在空调系统回水管(主机进口端)好;还是放在空调系统供水管(主机进出端)好?谢谢了!
免费打赏
youwei_hi
2008年08月05日 18:11:48
2楼
没有太大区别,只要系统的承压满足就可以了。
回复
yanlufeng
2008年08月05日 21:17:02
3楼
根据机组的承压值确定!
(系统的回水压力--静压 + 循环水泵压力--动压)> 机组承压 循环水泵放机组出水口
(系统的回水压力--静压 + 循环水泵压力--动压)< 机组承压 循环水泵放机组进水口
回复