多数人被防火阀困扰的问题
xuexiaofeng326
2008年08月05日 14:04:14
来自于通风排烟
只看楼主

问题:1、消防系统(如地下室排烟系统,或车库排烟系统)的风机是不是一定要放到风机房内,此时安装防火阀才是有效的?如果答案是肯定的,那么吊顶风机如何处理? 2、空调系统的防火阀是不是也同样道理?能不能在吊顶机组的风管处直接安装70度防火阀。问题的前提是:不考虑跨越防火分区。请高手给予指点。谢谢啦。[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2008-8-12 09:15 编辑 ]

问题:1、消防系统(如地下室排烟系统,或车库排烟系统)的风机是不是一定要放到风机房内,此时安装防火阀才是有效的?如果答案是肯定的,那么吊顶风机如何处理?
2、空调系统的防火阀是不是也同样道理?能不能在吊顶机组的风管处直接安装70度防火阀。

问题的前提是:不考虑跨越防火分区。请高手给予指点。谢谢啦。

[ 本帖最后由 fenglian1973 于 2008-8-12 09:15 编辑 ]
免费打赏
dao1388
2008年08月05日 14:51:49
2楼
问题1:无论风机放在机房或是走道中的吊顶的风机,如果是排烟系统的风机,在风机入口处要装208度时关闭的排烟防火阀(可简称为排烟阀),当排烟阀关闭时连锁关闭排烟风机;如果是送风系统或是空调系统,则可装70度熔断的防火阀,但空调系统一般在火灾确认时就已自动或在消防中心手动关闭,所以空调系统的防火阀可以不与自动报警相接;而送风系统由于在火灾时需要送风,所以其防火阀的信号需要与报警系统相接
回复
xuexiaofeng326
2008年08月05日 16:09:39
3楼
那么请问,如果排烟风机吊顶了,也安装了280度防火阀,刚好在风机下面着火了,马上达到280度,排烟阀吧嗒一关,这样一来,排烟风机怎么工作?
回复
xuexiaofeng326
2008年08月05日 16:11:40
4楼
补充?哪里规定208度了?
回复
cyfengmm
2008年08月05日 16:29:32
5楼
我觉得楼上说的风机下面万一着火了情况,那是属于管理的问题,不是设计考虑的问题了,不管什么风机下面放可燃物干吗?
回复
xuexiaofeng326
2008年08月05日 17:07:01
6楼
那我就觉得奇怪了,上次的图吊顶排烟风机,审图意见回来说风机没有任何搁挡,装排烟阀是没用的,能告诉我为什么这样说吗?
回复
flier_01
2008年08月05日 17:28:20
7楼
有明文规定
< <建规> >9.4.8.4
在排烟风机入口处的总管上应设置当烟气温度超过280度能自行关闭的排烟防火阀
.........................
回复
cake_01@co163
2008年08月05日 18:45:14
8楼
排烟防火阀(可简称为排烟阀)。有你这样简称的吗?排烟阀和排烟防火阀是两个概念。
回复
cake_01@co163
2008年08月05日 18:49:08
9楼
你以为风机下面一着火就一下彪到使得排烟防火阀温度达到280度了?陨石坠落吊上面了吧?你哪种情况叫玩火,那里是着火。
回复
xuexiaofeng326
2008年08月05日 21:28:48
10楼
就问题论问题,我的问题是:排烟风机是不是一定要搁挡
回复
bj5945
2008年08月05日 22:04:44
11楼
如果排烟风机在自己所服务的防烟分区内安装,可不设搁挡。例如,大型商场排烟风机直接吊装。也可以专设排烟机房。
回复

相关推荐