水力平衡的三个问题
jello_zhou
jello_zhou Lv.2
2008年08月04日 12:26:21
来自于采暖供热
只看楼主

各位暖通专家、设计同仁们,请赐教:刚设计了一个三层楼的医院,楼层虽不高,但房间错综复杂,上下都对不上!我的采暖系统是:双管同程中供中回,即:总干管在二层吊顶内盘了一圈,三层是下供下回,一、二层是上供上回!系统环路在医院中部分了三个环,两小环(每个环长约50m),一大环(长130m)。我的问题是:1、并联环路的长度是否有要求,规范上没有明确规定,130m的可行性有多大? 2、本来考虑设计四个小环,但考虑水力平衡不好调节?

各位暖通专家、设计同仁们,请赐教:
刚设计了一个三层楼的医院,楼层虽不高,但房间错综复杂,上下都对不上!

我的采暖系统是:双管同程中供中回,即:总干管在二层吊顶内盘了一圈,三层是下供下回,一、二层
是上供上回!系统环路在医院中部分了三个环,两小环(每个环长约50m),一大环(长130m)。

我的问题是:1、并联环路的长度是否有要求,规范上没有明确规定,130m的可行性有多大?
2、本来考虑设计四个小环,但考虑水力平衡不好调节?
3、中供式双管,重力循环压力是否会影响我的系统,是不是把系统压力加大就好了?
jello_zhou
2008年08月04日 19:23:44
2楼
怎么没人给我回复啊!!:( :(
回复
f_jg2003
2008年08月05日 09:52:22
3楼
1、并联环路长度没有直接要求,但很多时候受平衡和坡度限制,管道太长即有平衡问题,坡度也不好做,当然有人想做无坡,但那是不得已,一般能做坡度时不要做成无坡敷设。
2、水力平衡取决于水力计算,如果你不计算也至少心中有数,如果心中没准谁也不敢说。
3、三层楼机械循环,重力会有一些影响,这些应该在水力计算当中考虑,而不是采取什么其它措施,大流量小温差对节能不利。
另外对于系统来说,采用中供也要考虑到它有一定的缺点,首先对于中供式,上层仍需觖决排气问题;另外水质怎么样,如果水质不好有可能积在底层散热器,底层有可能会经常需要清理。没看到图当然不好评价,至于如何取舍还是取决于你自己的设计。
回复
wuc0420
2008年08月06日 15:30:59
4楼
不错 不错 不错 不错 不错 不错
回复
jello_zhou
2008年08月06日 18:23:07
5楼
非常感谢!
我会再好好考虑!