改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救
apple668
apple668 Lv.2
2008年08月03日 21:20:12
来自于地基基础
只看楼主

改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救刚做设计,接到一改造工程,基础无法做,求救!用pkpm建模,建了一地梁层,层高1500mm,柱子500X500,梁400X1000,梁挑到离原建筑150mm处(建筑定的),暂定地梁挑出长度1200mm,再在地梁上起柱。因上部结构部分为大跨度结构(净跨〉12m),所以整个地梁为15m左右,两个柱子支撑,每个柱子离梁端约1200mm。计算结果:地梁超筋,这层柱子也超筋。

改造工程 新基础无法做 尝试用挑梁做 出现问题 求救
刚做设计,接到一改造工程,基础无法做,求救!
用pkpm建模,建了一地梁层,层高1500mm,柱子500X500,梁400X1000,梁挑到离原建筑150mm处(建筑定的),暂定地梁挑出长度1200mm,再在地梁上起柱。
因上部结构部分为大跨度结构(净跨〉12m),所以整个地梁为15m左右,两个柱子支撑,每个柱子离梁端约1200mm。
计算结果:地梁超筋,这层柱子也超筋。
增大梁截面,柱子超筋更严重,后多次调整,均没有什么用,最后将梁柱节点点为铰接后,柱子变为构造配筋。但看了内力标准图后,支撑大跨度的那边挑梁负弯矩很大,但另一边的挑梁居然是正弯矩,完全不可能啊,急,很快要出图了
请教高手,这个到底怎么做啊? 假如铰接合理,那这个节点又怎么做呢?
谢谢!
免费打赏
zhuangquhui
2008年08月04日 12:26:41
2楼
情况没有说清楚,不好帮助你分析,最好把图纸发上来。
回复

相关推荐

APP内打开