关于分、集水器上各支路管线的压力
dlh-0821
dlh-0821 Lv.2
2008年08月03日 16:02:06
来自于中央空调
只看楼主

有一个问题向各位高手请教,在空调水系统中,分、集水器上各支路管线的压力,在系统运行时是与分、集水器的压力相同还是各不相同?因各支路管线的管道上都装有压力表,说明各支路管线的工作压力不尽相同,而且集水器上的支路管线还装有手动调节阀,说明各支路管线的工作压力可调整,请教其原理。

有一个问题向各位高手请教,在空调水系统中,分、集水器上各支路管线的压力,在系统运行时是与分、集水器的压力相同还是各不相同?因各支路管线的管道上都装有压力表,说明各支路管线的工作压力不尽相同,而且集水器上的支路管线还装有手动调节阀,说明各支路管线的工作压力可调整,请教其原理。
免费打赏
zlj810307
2009年08月07日 10:21:04
2楼
我也想请教这个,怎么都没有高手回啊??
回复
sunheng320
2009年08月07日 16:23:55
3楼
首先,在分水器端,各支管的压力值是相同的,由于各支管的阻力损失不同(因为各支管路的管道长短、流量大小都有所不同),导致它们在进入集水器之前的压力值是不相等的,进入集水器之后,它们的压力就又相等了,就是集水器内的压力(可以说是殊途同归)。同理与风管静压箱的作用。
回复
czazj
2009年08月21日 08:41:27
4楼
楼上是说进入分水器中的压力是相同的,进入集水器这前压力是各不相同的。多谢了!
回复