实验室排风排不出去
wenzhen001
wenzhen001 Lv.13
2008年08月02日 10:54:13
只看楼主

实验室有四台通风柜,通过一台排风机排到室外,现在的情况是排不出去风,设计院说设计没问题,是设备达不到要求,厂家说设备没问题,请高手指点,是怎么回事呢?

实验室有四台通风柜,通过一台排风机排到室外,现在的情况是排不出去风,设计院说设计没问题,是设备达不到要求,厂家说设备没问题,请高手指点,是怎么回事呢?
qaznwg
2008年08月09日 11:43:49
2楼
用纸条试一下风口是否吸风,外墙排风口是否排风,有条件的话可以用风速仪测一下看看风速看是否满足要求,如果都没有问题的话,可能是管道阻力太大,风机选型小了,再有可能就是风机达不到设计要求,建议选用风量大一些及克服阻力大一些的风机。我以前做得一个卫生间,一台风机带四个回风口(200*200)排风可以,后来改成浴室,水气排不出去,因时间问题,换新风机来不及了,后来到市场上买了几个换气扇加到回风口里面,开关接到灯的开关上了,问题暂时解决了,但最根本的办法还是换风机(个人意见)。
回复
wenzhen001
2008年08月11日 10:35:49
3楼
非常感谢qaznwg,希望以后能经常请教
回复
airda
2010年01月20日 11:36:40
4楼
2楼说的很好,
回复
星溪
2010年10月26日 16:52:12
5楼
对,楼上说得很好,很详细具体,剖析透彻,好。赞一个:D
回复
lezhijian
2011年03月06日 10:46:15
6楼
实验室排风通风厨排风排不出去,可以按一下思路分析:
1、有卫生纸放在通风橱柜门前,看看是否有风速,有风速的话就有排风
2、没有的话,检查一下通风柜上部的风阀是否开启,手动调节阀,定风量阀等是否动作
3、都没有问题的话,你再看看是不是风机的压头选小了,改用全压大的风机,或者是你的补风机没有动作,室内的负压已经很大了,通过门窗缝隙已经很难满足实验室风量的补给。看看你的补风调试是否正常,这主要是自控的事情了
回复

相关推荐