关于横支管水力计算规范上给出了这样的公式:q=ω×v; v=1/n×R^2/3×I^1/2 (2/3、1/2均为指数)式中:q为排水设计妙流量(m3/s);ω为水流断面积(m2);v为流速(m/s);R为水力半径(m);I 为水力坡度,即管道坡度;n为管道粗糙系数。我要求管径是按下面的步骤:ω=q/vR=(v×n/I^1/2)^3/2R为水力半径(r1-r2)/2,我设排水管外径为r1内经为r2,而公称半径应该是(r1+r2)/2,那么(r1+r2)/2=R+r2
关于横支管水力计算规范上给出了这样的公式:
q=ω×v;
v=1/n×R^2/3×I^1/2 (2/3、1/2均为指数)
式中:
q为排水设计妙流量(m3/s);ω为水流断面积(m2);v为流速(m/s);R为水力半径(m);I 为水力坡度,即管道坡度;n为管道粗糙系数。
我要求管径是按下面的步骤:
ω=q/v
R=(v×n/I^1/2)^3/2
R为水力半径(r1-r2)/2,我设排水管外径为r1内经为r2,而公称半径应该是(r1+r2)/2,那么(r1+r2)/2=R+r2
而我做的是废水横支管,设计最大充满度为0.5,1/2×r2=ω,所以r2=2ω
综上:
dn=R+r2=(v×n/I^1/2)^3/2+2ω
请问我这样理解错误否,因为我计算一直没有得到正确结果。请高手指教下。:) :)
12楼
那个表示由弧度换算为角度后代入。
在消防里稳压泵就是根据消火栓系统不大于5L/s,自动喷水系统不大于1L/s 。看一下《消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)》。
常来你就会发现,这里高人也是很多的,在这里没少跟他们学东西。
回复
13楼
谢了。。现在正在看《消防。。。气压罐》这本书。。继续学习中。。。
回复
14楼
书看了。。有几点不明白,
一、求气压罐的调节水容积的时候,就要求工作水泵的计算流量。
书上说:工作水泵的计算流量是为工作泵组中最大一台水泵在气压罐最高工作压力和最低工作压力之和的一半时的流量。
这句话中,就有几点不明,
1)最低压力p1好理解,就是给水系统中最不利点的工作压力。但流量,是不是就是指我设计的系统中所需要的水流量?
2)最高压力p2怎么求?气压罐有个工作压力比αb,按公式应该就是最低压力p1除这个工作压力比αb,即p2=p1/αb这样就可以得,但αb值是怎么选定的,难道就在0.6-0.85间随便取就行了么?而且还有一点,假设最高压力求出来了,那么它的流量是不是查对应你选的泵的工况值,即最p2对应该水泵的流量?
二、《消防增压。。。气压罐》上第4页第十二项的第5点说,消火栓给水系统及自动喷水灭火系统可以共用一套稳压设备。有火情时。。。。系统根据消火栓系统或自动喷水系统分别发出的信号,确认后分别启动消火栓消防泵和自动喷水消防泵。这里,明确的说了,消火栓消防泵和自动喷水消防泵不是同一泵,但实际工程中间可不可以用同一个消防泵呢?如果能用,是在什么情况下呢?而且还有一点就是,当合用一套稳压设备时,p1是按那个来算?是按最高的压力来算么(消火栓和自动喷水比较高的那个)?
回复
15楼
4楼推导出来的 "水力半径R"公式。不好使用。是分段函数。