500KW需要多大的变压器,怎么计算?
exceed55
exceed55 Lv.2
2008年07月31日 17:13:02
来自于变压器
只看楼主

我们公司新建了一个项目,设备及照明共计500KW,需购置一台变压器,请问用多大的?怎样才能更好的实施?谢谢!

我们公司新建了一个项目,设备及照明共计500KW,需购置一台变压器,请问用多大的?怎样才能更好的实施?谢谢!
免费打赏
alins6532
2008年08月21日 02:01:20
12楼
800的是不是有点大了
630的我想也差不多够了
太大了
无功补不上来,要罚款的
回复
alins6532
2008年08月21日 17:41:13
13楼
630KVA可以了,
回复
philter_gl
2008年09月17日 11:18:23
14楼
都是只给意见的。没见到给思路的
对于偶等菜鸟,都不知道从何看起
回复
qm85328666
2008年10月26日 00:38:22
15楼

简单点说把变压器的有功功率按0.8计算 630*0.8=504
回复
lxx297537449
2008年10月26日 17:03:58
16楼
装机容量500KW,还要看设备使用情况,重载还是轻载,连续运行,还是间断运行,如轻载不考虑以后发展,功率因素补高点,500KvA就差不多了,现在变压器的基本电价涨到30元/KVA,要考虑运行成本没办法. 我公司新办的一个厂,装机容量20000KVA,我还想用16000KVA变压器呢.
回复
baoyu0825
2008年10月26日 21:20:15
17楼
楼主可以给点详细的设备清单,才能给出比较准确的判断,不过一般装机功率500KW的话,用630KVA的变压器已经足够了,大概也就十来万
回复
cof1615019785819
2021年03月06日 16:36:37
18楼
你好
回复

相关推荐

APP内打开