500KW需要多大的变压器,怎么计算?
exceed55
exceed55 Lv.2
2008年07月31日 17:13:02
来自于变压器
只看楼主

我们公司新建了一个项目,设备及照明共计500KW,需购置一台变压器,请问用多大的?怎样才能更好的实施?谢谢!

我们公司新建了一个项目,设备及照明共计500KW,需购置一台变压器,请问用多大的?怎样才能更好的实施?谢谢!
sniyc
2008年07月31日 21:04:36
2楼
设备----有哪些设备,其中如水泵,风机,电焊机,由于功率因素不同它系数也不同还有运行时间有不同系数也相同
照明:白炽灯*1其它由于种类不同系数也是不同的
请提供负荷类型
回复
exceed55
2008年08月01日 16:34:29
3楼
一些生产设备.如淘洗机\切丝机\脱水机\包装机\杀菌机等,就这样可以吗?
回复
xianliangli
2008年08月01日 21:49:50
4楼
800KVA应该可以了:lol
回复
jl353
2008年08月03日 11:02:21
5楼
800的是不是有点大了
630的我想也差不多够了
太大了
无功补不上来,要罚款的
回复
shenlan08
2008年08月03日 13:48:49
6楼
你要考虑到功率因数。一般补偿后按0.86-0.9考虑选用变压器。还有考虑到变压器的经济运行,是工业的还要考虑到基本电费的问题。这个工程按630KVA选用就可以了
回复
exceed55
2008年08月04日 10:13:35
7楼
感谢各位!!知道怎么去联系了!
回复
wulonghua_1982
2008年08月10日 18:22:27
8楼
500KW折算成视在功率,就可以基本确定变压器容量了
回复
xgn2
2008年08月12日 15:05:27
9楼
630KVA可以了
回复
lichangqi1
2008年08月15日 21:09:18
10楼
630KVA可以了 足够
回复
边城浪子8
2008年08月19日 10:00:02
11楼
选用630KVA的变压器就可以了,功率因数按0.9算的话,630*0.9=567KW,足够用了
回复

相关推荐

APP内打开