关于出地面排烟口的设置问题
zyy686
zyy686 Lv.3
2008年07月30日 00:19:36
来自于通风排烟
只看楼主

现在做消防排烟设计,审图时总是卡在出地面排烟口的设置问题,比如下面:1.PY1、PY2地面上的排烟口做法应补充出图。2.1-18轴处排烟口离地下车库入口太进,排烟口应作升高处理。3.2-59轴,2-K轴处一层排烟口(地下室以上)离消防控制室出入门太进,应作修改。都是些这样的问题。实际排烟口离车库出入口有10米以上具体,离地面也有2米以上距离,请教各位,该怎么回答?难道把排烟井伸到高层顶上,还有关于排烟口做法出详图,大家碰到过吗?这个审图意见是不是有点太过了?

2008年07月30日 10:47:01
2楼
是呀,我答复了,如下:1.出地面上的设置在外墙上的排烟口的安装在通施01-说明第八款第5条中做了要求:“ 防排烟设备的安装详99K103 ” 。2.1-18轴处排烟口离车道很近,但离车道出入口有22米,不影响车道进风,且风口离地大于2米,故不再作升高处理。3.2-59轴,2-K轴处一层排烟口是地下车库用消防排烟与平时排风口,不是事故排风口。并且考虑到消防控制室不是消防疏散通道,且排烟风口满足离地大于2米,故风口位置不作调整。
回复
zyy686
2008年07月30日 10:54:54
3楼
外墙上的排烟口的安装我查了国标99K103-23上有示意图。
回复
zyy686
2008年07月30日 11:02:28
4楼
关于后面2条,审图意见说是违反了“ 1#、2#楼问题见GB50019-2003第5.4.5条要求”,我觉得不对,GB50019-2003第5.4.5条是对事故通风口而言,我这里是消防排烟口,消防排烟与事故排风应该是2个概念,但审图的老同志说排烟就是高温,带火,大量有害气体,所以可以看成事故排风,郁闷,怎么跟他讲的清呀?请各位帮帮我
回复
zyy686
2008年08月01日 09:36:24
5楼
消防控制室设置在1层,直接对室外开门,然后风井就在消防控制室对外开的门的旁边。
回复
zyy686
2008年08月01日 09:37:33
6楼
是风井对室外排烟的排烟口
回复
zyy686
2008年08月01日 09:42:20
7楼
我后来考虑了一下,这条比较容易改,所以让建筑专业做了调整,满足排烟口到门的间距大于1.5米,不过,我觉得其实没有什么意义,高规里面要求1.5米间距,是防治烟气积聚,妨碍视线,我这里都是直接对室外空地,根本是不相干的2个概念。我们这边审图的一般都让人有点郁闷。
回复
zyy686
2008年08月01日 09:47:38
8楼
有必要发一个帖子,讨论一下,审图人的作用,说实在的,真出了事,他们是不承担任何责任的,虽然说审图要负责,最终全归设计担。我们这里有的审图的有时还挺愿意干涉一下设计的思路方案什么的,真是没有办法。
回复
刘子寒
2013年12月04日 11:15:50
9楼
路过,学习了。
回复
w5208833
2013年12月04日 14:21:11
10楼
注意两点:
1、汽车库设计规范对排风口的高度有要求。
2、排烟口应距离建筑物有6m的距离(规范上没有明确说明,可以暂按这个做)
回复
非想
2017年01月04日 15:55:21
11楼
w5208833 发表于 2013-12-4 14:21 注意两点:1、汽车库设计规范对排风口的高度有要求。2、排烟口应距离建筑物有6m的距离(规范上没有明确 …这个6米 是在哪看见的 参考哪个?
回复